Как проверить выход 4-20 мА у датчика?

Версия для печати (настроить)

Новая тема | Написать ответ

Подписаться

Автор Тема:   Как проверить выход 4-20 мА у датчика?
acadwork
Junior Member

Сообщений: 1
Регистрация: Сентябрь 2009

написано 09 Сентября 2009 11:09ИнфоПравкаОтветитьIP

У меня есть датчик с выходом 4-20 мА. Как мне убедится в том, правильно ли он работает, т. е. замерять его ток? Как я понимаю, нужно подключить амперметр последовательно с нагрузкой в цепи, но я не знаю, как выбрать величину этой нагрузки.

mr.ses
Junior Member

Сообщений: 2
Регистрация: Сентябрь 2009

написано 09 Сентября 2009 12:40ИнфоПравкаОтветитьIP

А что за датчик?

acadwork
Junior Member

Сообщений: 2
Регистрация: Сентябрь 2009

написано 09 Сентября 2009 13:19ИнфоПравкаОтветитьIP

Датчик влажности. Вообще интересует как проверить любое устройство с токовым выходом, например 4-20 мА. Например, много контроллеров имеют такой выход.

Valera
Member

Сообщений: 1297
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 09 Сентября 2009 13:57ИнфоПравкаОтветитьIP

acadwork
Внимательно прочитайте документацию, правильно подключите питание датчика. Сигнал можно проконтролировать миллиамперметром, или включите как нагрузку датчика сопротивление 100ом,например, напряжение на нём будет меняться от 0,4 до 2 вольт

acadwork
Junior Member

Сообщений: 3
Регистрация: Сентябрь 2009

написано 09 Сентября 2009 15:09ИнфоПравкаОтветитьIP

Датчик подключен правильно, это 100%. Если подключить миллиамперметр просто без нагрузки паралельно, то прибор показывает перегрузку, т. к. происходит КЗ. Получается, померять можно только через резистор вольтметром?

Valera
Member

Сообщений: 1298
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 09 Сентября 2009 16:02ИнфоПравкаОтветитьIP

acadwork
Из гугля, схемы всех 3 вариантов подключения подобных датчиков.
ссылка

acadwork
Junior Member

Сообщений: 4
Регистрация: Сентябрь 2009

написано 09 Сентября 2009 16:12ИнфоПравкаОтветитьIP

По схеме подключение понятно. Только "...параллельно датчику подключается точный нормирующий резистор номиналом 50 Ом.". Почему 50? Не мало ли это?

Valera
Member

Сообщений: 1299
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 09 Сентября 2009 16:41ИнфоПравкаОтветитьIP

acadwork
Это в той схеме так, он нормирует напряжение для того ацп, а Вам же только проверить. Поставте 300ом, должно быть не более 6В, а если покажет близко к напряжению питания - датчик умер.

mr.ses
Junior Member

Сообщений: 3
Регистрация: Сентябрь 2009

написано 09 Сентября 2009 18:56ИнфоПравкаОтветитьIP

undefined
вы в этом уверены? мне кажется все дело в раслючке датчика. По какой схеме вы его расключали? Можете опубликовать здесь?

acadwork
Junior Member

Сообщений: 5
Регистрация: Сентябрь 2009

написано 10 Сентября 2009 09:57ИнфоПравкаОтветитьIP

Я датчик подключил правильно. Датчик CAREL DPWC111000. Клеммы +(G), M(G0), OUT H. Питание 12..24 Vac. Питание подавал на +G и G0. Сигнал мерял между OUT H и G0. Но меня интересует также вопрос - как измерить сигнал с _любого_ выхода 4..20 мА, не только с этого конкретного датчика.

paul-th
Member

Сообщений: 35
Откуда: Екатеринбург
Регистрация: Сентябрь 2008

написано 11 Сентября 2009 16:05ИнфоПравкаОтветитьIP

Надо сначала научиться пользоваться милиамперметром.

acadwork
Junior Member

Сообщений: 7
Регистрация: Сентябрь 2009

написано 11 Сентября 2009 17:34ИнфоПравкаОтветитьIP

Похоже, уже разобрался - нашел в описании контроллера универсальный вход 0..20мА/0..10В. В контроллере переключение типов входов осуществляется с помощью установки перемычки, которая подключает резистор 500 Ом для измерения тока. Буду использовать такое сопротивление. Всем спасибо за советы.

Ваш ответ:

Коды форума
Смайлики


Ник:    Пароль       
Отключить смайлики

Все время MSK

Склеить | Разбить | Закрыть | Переместить | Удалить

Новая тема | Написать ответ
Последние сообщения         
Перейти к:

Свяжитесь с нами | skunksworks.net

Copyright © skunksworks.net, 2000-2018

Разработка и техническая поддержка: skunksworks.net


Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика