Изменение настроек канал в модуле В\В Trei5b

Версия для печати (настроить)

Новая тема | Написать ответ

Подписаться

Автор Тема:   Изменение настроек канал в модуле В\В Trei5b
RUSTEM
Junior Member

Сообщений: 1
Откуда: Татарстан
Регистрация: Декабрь 2009

написано 01 Декабря 2009 17:02ИнфоПравкаОтветитьIP

Добрый день коллеги.Имеется контроллер trei5b sQNX4.5 в составе РСУ и ПАЗ. Среда разработки IsoGraf 3.4 ОРС nautsilus.Верх InTouch 8.0 sp2 Вопрос такой. Как можно отмасштабировать канал В\В аналоговый без загрузки нового приложения в мастер модуль М701Е?. Не хочу выгружать измененное приложение так как слетают счетчики по газу накопительные и все константы на ПИД регулирование.Опыт работы с Trei пока не велик скажем 30дней.
Cgfcb,j/

CHANt
Member

Сообщений: 53
Откуда: Orenburg
Регистрация: Май 2004

написано 02 Декабря 2009 06:34ИнфоПравкаОтветитьIP

В InTouch принять и преобразовать.

RUSTEM
Junior Member

Сообщений: 2
Откуда: Татарстан
Регистрация: Декабрь 2009

написано 02 Декабря 2009 09:44ИнфоПравкаОтветитьIP

в Интаче не прокатывает. Пробовал масштабировать RAW, именно канал нужно масштабировать. Установку нуля и максимум шкалы. При 4ма щас показывает расход 9.6м3ч. вместо нуля. Мезонин менял ничего. В проекте iSAgrafa В\В отмасштабировано 0-48 а мне нужно от 0-4.
Мож я неправильно понял Вас коллега? Но средствами \Интача не получается что то.

CHANt
Member

Сообщений: 54
Откуда: Orenburg
Регистрация: Май 2004

написано 02 Декабря 2009 12:15ИнфоПравкаОтветитьIP

Конечно не поняли. Стандартное преобразование можно и в скрипте написать по формуле:
(((вход модуля - нижнее значение АЦП)/(верхнее значение АЦП - нижнее значение АЦП))*(верхняя граница шкалы -
нижняя граница шкалы))+ нижняя граница шкалы = искомое в InTouch

RUSTEM
Junior Member

Сообщений: 3
Откуда: Татарстан
Регистрация: Декабрь 2009

написано 02 Декабря 2009 12:46ИнфоПравкаОтветитьIP

ок коллега. принял. буду пробовать.

Добавление от 02 Декабря 2009 15:44:

Нет. не получилось.

CHANt
Member

Сообщений: 55
Откуда: Orenburg
Регистрация: Май 2004

написано 02 Декабря 2009 16:43ИнфоПравкаОтветитьIP

Что именно не получилось?

RUSTEM
Junior Member

Сообщений: 4
Откуда: Татарстан
Регистрация: Декабрь 2009

написано 02 Декабря 2009 17:47ИнфоПравкаОтветитьIP

делал по своему. Имею тег I\O Real с Item на модуль. Создал второй тег Memory Real внутренние веществетнные. Открыл редактирование скриптов "Data Change" добавил такую строчку. Имя тега тег (I\O Real строка Memоry Real=I\O Real-9.6 Validate, Save.
По Вашему методу что то не смог. Если бы немного поподробней.

CHANt
Member

Сообщений: 56
Откуда: Orenburg
Регистрация: Май 2004

написано 02 Декабря 2009 19:47ИнфоПравкаОтветитьIP

Модуль выдает целую десятичную переменную INTEGER в контроллер. Приведенная выше функция и предназначена для масштабирования такой переменной (обработка тега I/O INTEGER в InTouch по той же формуле может осуществляться в настройке тега)
2 варианта
1) Вы берете переменную I\O Real уже отмасштабированную в контроллере и пытаетесь еще раз сделать тоже самое. Найдите функцию масштабирования в iSAgraf и посмотрите какая переменная обрабатывается там. Ее и обработайте в интаче без iSAgraf
2) Целая десятичная переменная INTEGER у Вас транслируется как I\O Real из контроллера в скаду. Поэтому у Вас и не получается. Приведите в соответствие типы переменных и обработайте.

RUSTEM
Junior Member

Сообщений: 5
Откуда: Татарстан
Регистрация: Декабрь 2009

написано 02 Декабря 2009 19:54ИнфоПравкаОтветитьIP

В IsiGraf в режиме отладки программы посмотрел данные действительно те о которых Вы написали. Они уже в десятичной форме. И все мои попытки отмасштабировать в интаче не приводят ни к чему. Цель вопроса как раз такая и была как переменную в IsoGraf в режиме отладки изменить шкалу. Буду пробовать. Благодарю Вас коллега.

CHANt
Member

Сообщений: 57
Откуда: Orenburg
Регистрация: Май 2004

написано 02 Декабря 2009 20:17ИнфоПравкаОтветитьIP

Вы формулу в Excel сделайте и попробуйте пересчитать. Чтобы понять что к чему. Важно знать разрядность АЦП Вашего модуля - в документации должно быть, или верхний предел в Integer можно увидеть в IsaGRAF при установке 20 мА в канал.

Добавление от 02 Декабря 2009 20:34:

Еще, пересчитал - 9,6 это как раз 4 мА, то есть у Вас канал (мезонин) измеряет в диапазоне 0-20мА, а не 4-20 мА. Разбирайтесь с модулем.

RUSTEM
Junior Member

Сообщений: 6
Откуда: Татарстан
Регистрация: Декабрь 2009

написано 02 Декабря 2009 20:47ИнфоПравкаОтветитьIP

Я тоже думал так что 0-20 поэтому и поменял мезонин. Странно ка кто да. Поставил мезонин на 4-20 а измеряет 0-20. Жуть ))) Что предлагаете разобраться с модулем М732U?

CHANt
Member

Сообщений: 58
Откуда: Orenburg
Регистрация: Май 2004

написано 02 Декабря 2009 21:14ИнфоПравкаОтветитьIP

Увы, не работал с треем и IsaGRAF, только знакомился Может там на M732U перемычки какие надо переткнуть...

RUSTEM
Junior Member

Сообщений: 7
Откуда: Татарстан
Регистрация: Декабрь 2009

написано 02 Декабря 2009 22:04ИнфоПравкаОтветитьIP

нее перемычек нет.есть программа метрологии конфигурирующая канал модуля и тип мезонина. Но для это контроллер нужно переводить в режим метрологии. Теряется контроль и управление тех.процессом.Уже начинаю думать что выбрано там неправильно тип мезонина и шкала АЦП. Ну что же все равно спасибо за дискуссию. Завтра все же залью новое приложение в контроллер с правильно отмасштабированным каналом и кратковременно запущу режим метрологии сичтаю с модулей информацию Черте знает что мож там.

CHANt
Member

Сообщений: 59
Откуда: Orenburg
Регистрация: Май 2004

написано 03 Декабря 2009 07:14ИнфоПравкаОтветитьIP

Проконсультируйтесь лучше у Пензы (TREI GMBH), может возможно обойтись без изменений...Они дадут квалифицированный совет!
У нас на одной ГТУ для вспомогательного оборудования и стоит trei-5b-02-multi. Чехарада с мезонинами была только в процессе ПНР. ТОгда они и врали, и их меняли ит.п. Потом все работало стабильно и неплохо. Саму ГТЭС, завод-изготовитель так и не смог довести до ума, все теперь стоит на консервации.

RUSTEM
Junior Member

Сообщений: 8
Откуда: Татарстан
Регистрация: Декабрь 2009

написано 03 Декабря 2009 10:20ИнфоПравкаОтветитьIP

Понятно.Вы имеете в виду на ихнем сайте написать им мьсьмо? через обратную связь.

CHANt
Member

Сообщений: 60
Откуда: Orenburg
Регистрация: Май 2004

написано 03 Декабря 2009 12:46ИнфоПравкаОтветитьIP

Лучше позвоните. Это быстрей.

Ваш ответ:

Коды форума
Смайлики


Ник:    Пароль       
Отключить смайлики

Все время MSK

Склеить | Разбить | Закрыть | Переместить | Удалить

Новая тема | Написать ответ
Последние сообщения         
Перейти к:

Свяжитесь с нами | skunksworks.net

Copyright © skunksworks.net, 2000-2018

Разработка и техническая поддержка: skunksworks.net


Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика