interprog
Junior Member

Сообщений: 1
Откуда: Украина
Регистрация: Июнь 2010

написано 08 Июня 2010 10:54ИнфоПравкаОтветитьIP

Как создать сохраняемые переменные в данной конфигурации PLC - modbus - HMI? Проблема в следующем :
на стороне HMI имеем 4х (чтение - запись), 3х (чтение) - регистры, с которыми связываем соответствующие регистры в PLC.
При перезагрузке PLC и HMI, со стороны HMI вылазит 0, который затем прописываеться в PLC, если запоминать значение в энергонезависимой памяти PLC, а на момент загрузки возвращать его в HMI, ( PLC к примеру -Wago ), Wago не дает записать запомненное значение в %IW257, а запись в %QW257 ничего не дает.
Задача должна быть довольно распространенная , но методов решения может быть много - хочеться оптимизировать, подскажите кто знает?

Unregistered
Junior Member

Сообщений: 2
Откуда: Нерюнгри, Россия
Регистрация: Июль 2010

написано 29 Июля 2010 05:18ИнфоПравкаОтветитьIP

Так чтобы в HMI 0 не вылазил при его загрузке пишите то значение которое нужно, а точнее дамп последних значений до перезапуска

Chupakabra
Member

Сообщений: 81
Регистрация: Февраль 2007

написано 29 Июля 2010 16:21ИнфоПравкаОтветитьIP

для wago смотрите в сторону %MW переменных, из можно и по модбасу читать/писать и retain их делать

PASA
Member

Сообщений: 49
Откуда: Санкт-Петербург, Россия
Регистрация: Ноябрь 2007

написано 06 Августа 2010 15:13ИнфоПравкаОтветитьIP

В HMI InTouch, например это элементарно
В свойствахТЭГа записывается начальное значение Initial Value и сохраняемое текущее значение Retentive Value, т.е. при первом запуске у вас будет начальное, а при всех последующих сохранённое. Только надо учитывать, что это пишется в файлы на винт, т.е. на запись текущего требуется время. Но если это допустам уставка в контроллер,и редко меняется то надо, чтобы не передался ноль.

Ваш ответ:

Коды форума
Смайлики


Ник:    Пароль       
Отключить смайлики

Все время MSK

Склеить | Разбить | Закрыть | Переместить | Удалить

Новая тема | Написать ответ
Последние сообщения         
Перейти к:

Свяжитесь с нами | skunksworks.net

Copyright © skunksworks.net, 2000-2019

Разработка и техническая поддержка: skunksworks.net


Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика