Регистрация | Последние сообщения | Персональный список | Поиск | Настройка конференции | Личные данные | Правила конференции | Список участников | Top 64 | Статистика раздела | faq | Что нового v.2.3 | Чат
Skunk Forum - Техника, Наука, Общество » АСУТП »
Связь СПТ-941 по RS-232

Версия для печати (настроить)

Новая тема | Написать ответ

Подписаться

Автор Тема:   Связь СПТ-941 по RS-232
LWOW
Junior Member

Сообщений: 1
Откуда: Ковров, РФ
Регистрация: Август 2010

написано 05 Августа 2010 23:05ИнфоПравкаОтветитьIP

Имеется два тепловычислителя СПТ-941.10/11 (ГВС и отоплене), подключены по RS232 напрямую к компу (параллельно), как в руководстве Логики, длина линии около 100м UTP-5e, связь через ПРОЛОГ.
Февраль - связь устойчивая с ноутом или компом, соединение с первой попытки
через две недели - связь с ноутом напрямую, а с компом только через адаптер USB-RS232 c 2-3 попытки (ошибка CRC)
март - связь только с ноутом, но устойчивая, с компом - никак
май - связи нет - вышел из строя порт на СПТ-941(отопление) и шунтировал линию(в гарантийном ремонте отказано?), после отключения восстановилась связь с СПТ-941(ГВС) без проблем
июнь - связь только с ноутом, устойчивая
июль - связи нет (ошибка timeout), кабель цел, проверяли коротким кабелем прямо к СПТ - похоже умер порт. COM-порт на ноуте исправен (программировали управляемый свич). Пробовали другой ноут и другой СПТ (уже СПТ-943) - связи нет - то нарушение структуры данных то timeout.
Помогите, в чем дело, что не так и как с этим бороться ?
Буду рад принять любые советы.

sergeym
Junior Member

Сообщений: 5
Откуда: Россия, Пермь
Регистрация: Сентябрь 2010

написано 28 Сентября 2010 20:05ИнфоПравкаОтветитьIP

попробовать уменьшить скорость передачи должно помочь
или использовать RS-485

DmITR
Junior Member

Сообщений: 2
Откуда: РОССИЯ:ЕКАТЕРИНБУРГ
Регистрация: Октябрь 2010

написано 01 Октября 2010 12:34ИнфоПравкаОтветитьIP

rs-232 это 15 метров а не 100 метров, соединение точка-точка, а не сеть, только rs-485, использовать адаптеры rs-232 в 485, со стороны логики использовать 485 если есть, скорость на 100 метрах не более 36 кбит лучше установить 9600.

Valera
Member

Сообщений: 1759
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 01 Октября 2010 15:49ИнфоПравкаОтветитьIP

LWOW
Нужно ставить апс45 и всё будет на годы. Порты этих 41-43 приборов (там оптроны) горят как спички на этой схеме включения, дело известное.

Viatheslav
Junior Member

Сообщений: 10
Откуда: Abakan
Регистрация: Декабрь 2006

написано 17 Декабря 2010 09:29ИнфоПравкаОтветитьIP

напрямую к СОМ порту тоже погарело 2 штуки. Сейчас подключаем восновном к ноутам, сработал вариант с переходником USB на COM (т.к. СОМ нет в ноуте). Теперь вроде нет проблем. Так же подключал и к компу.

Ваш ответ:

Коды форума
Смайлики


Ник:    Пароль       