написано 01 Ноября 2010 16:27ИнфоПравкаОтветитьIP

Установили 2 новых прибора 941(10). Если с предыдущих приборов данные сливаются на ура по com порту, то с этих приборов данные заливались через оптопорт. На АДС90 данные уходят нормально и проверка проходит без проблем. При закачке с АДС90 в Пролог соединение проходит нормально, чтение оглавления - считывание данных: файл 1 из 1 ('41.AL) Обработка данных: '41AL
Ошибка: invalid ADS name
Чтение АДС90 завершено
Пытался создавать базу с нуля - ошибка повторяется, с прибора второй раз брал данные, ошибка та же.
Пробовал выставлять вручную узлы с установкой необходимых значений значений (СПТ941.10(11) модель 10) - проблема не решилась.
Подскажите где копать?

Dmr
Junior Member

Сообщений: 2
Откуда: Ухта, Россия
Регистрация: Ноябрь 2010

написано 08 Ноября 2010 15:30ИнфоПравкаОтветитьIP

Проблема решилась (как я смутно предполагал) перепрошивкой АДС90. Только скачать мне ее удалось почему-то со стороннего сайта. Спасибо всем, кто откликнулся.

Ваш ответ:

Коды форума
Смайлики


Ник:    Пароль       
Отключить смайлики

Все время MSK

Склеить | Разбить | Закрыть | Переместить | Удалить

Новая тема | Написать ответ
Последние сообщения         
Перейти к:

Свяжитесь с нами | skunksworks.net

Copyright © skunksworks.net, 2000-2018

Разработка и техническая поддержка: skunksworks.net


Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика