Автор Тема:   Датчик давления с выносным индикатором до 10м нужен...
Dikoy
Member

Сообщений: 1736
Откуда: Богота, Колумбия
Регистрация: Май 2003

написано 10 Августа 2011 21:29ИнфоПравкаОтветитьIP

За стенкой стоит агрегат. Сейчас там торчат манометры и на них смотрят через окошко. Хотят сделать отображение информации на пульте.
Каналов немного, всего 4:
2,5-5,0 кг/см2
0,6-2,0 кг/см2
0-3,0 кг/см2
0-5,0 кг/см2

Городить для этого отдельный ПК с ОРС и модулем измерения не хотят. Оптимальным было бы закрепить на пульте индикаторы (цифровые или аналоговые), связанные непосредственно с датчиками.
Есть ли датчики, выносной индикатор которых сможет работать на удалении 10м (по длине провода) от датчика?
Датчики нужны НЕ русские. Лучше США и округа.
Среда измерения - керосин и воздух с парами керосина и масла.

[Это сообщение изменил Dikoy (изменение 10 Августа 2011 22:27).]

Пъ
убить Деда Мороза

Сообщений: 15677
Откуда: Мск
Регистрация: Февраль 2003

написано 10 Августа 2011 21:50ИнфоПравкаОтветитьIP

В чем проблема? -удлинители трубкой капилярной выполнить, я бы использовал медные 3-4мм, распаять наконечники под манометры и сделать панель приборов, куда все собрать.

Dikoy
Member

Сообщений: 1737
Откуда: Богота, Колумбия
Регистрация: Май 2003

написано 10 Августа 2011 22:10ИнфоПравкаОтветитьIP

10м по извилистому маршруту трубки?.. Вы есть пошутить?.. Тогда уж штатные манометры на трубки насадить и не париться.

Пъ
убить Деда Мороза

Сообщений: 15678
Откуда: Мск
Регистрация: Февраль 2003

написано 10 Августа 2011 22:20ИнфоПравкаОтветитьIP

Dikoy
10м по извилистому маршруту трубки?..
Да хоть 100 метров.
Тогда уж штатные манометры на трубки насадить и не париться.
Да, но как правило штатные предназначены для "торчащего" монтажа, а что бы было красиво - надо приборы для монтажа на панели.

Dikoy
Member

Сообщений: 1738
Откуда: Богота, Колумбия
Регистрация: Май 2003

написано 10 Августа 2011 22:26ИнфоПравкаОтветитьIP

Да хоть 100 метров.
Агрегат то не зря за стенкой стоит А если эта трубка лопнет?

Плюс, каналы газа на 100м дадут такое демпфирование, что показометр будет чёрте что показывать.

Beelzebub
Moderator

Сообщений: 11594
Откуда: Преисподняя
Регистрация: Январь 2002

написано 10 Августа 2011 22:31ИнфоПравкаОтветитьIP

Dikoy
Манотомь не канает никак? По описанию выносной индикатор может быть на удалении до 1000 м. В принципе токовой петле 10 метров - не расстояние...
Если сильно хочется буржуйского то вот .

Пъ
убить Деда Мороза

Сообщений: 15679
Откуда: Мск
Регистрация: Февраль 2003

написано 10 Августа 2011 22:41ИнфоПравкаОтветитьIP

Dikoy
А если эта трубка лопнет?
Этит трубки спокойно держат 200-400атм, зачем ей лопнуть?
демпфирование, что показометр будет чёрте что показывать.
Будут показывать давление.
Во времена "Титаника" например все так и было, и работало (Титаник затонул по другой причине).
ТРубка не на много толще провода в изоляции. И никаких преобразований.
Разрыв (даже чисто теоретически) такой трубки даст только шипение, никакой опасности (скорее агрегат за стеной взорвется и похоронит всех наблюдателей с их манометрами).

Dikoy
Member

Сообщений: 1739
Откуда: Богота, Колумбия
Регистрация: Май 2003

написано 11 Августа 2011 00:40ИнфоПравкаОтветитьIP

Beelzebub
Манотомь не канает никак?
А накроется, где я его искать тут буду? Мне буржуйское надо...

Если сильно хочется буржуйского то вот .
А к ним есть индикаторы с преобразованием в инженерные величины? К викам например: ссылка

Добавление от 11 Августа 2011 00:45:

Пъ
Этит трубки спокойно держат 200-400атм, зачем ей лопнуть?
Однако ж бывает.

Будут показывать давление.
Нифига. У тебя авто идеально ямы огибает? Даже не шелохнётся?

Во времена "Титаника" например все так и было,
Было время, когда люди вообще обходились без маномеров...

Beelzebub
Moderator

Сообщений: 11595
Откуда: Преисподняя
Регистрация: Январь 2002

написано 11 Августа 2011 00:54ИнфоПравкаОтветитьIP

Dikoy
к ним есть индикаторы с преобразованием в инженерные величины?
ссылка

Dikoy
Member

Сообщений: 1742
Откуда: Богота, Колумбия
Регистрация: Май 2003

написано 16 Августа 2011 08:27ИнфоПравкаОтветитьIP

Индикатор присмотрел вот этот: ссылка Понравился простотой, размером цифр, возможностью работы с термопарами (есть подозрение, что пригодится).

По датчикам, есть 3 фирмы-кандидата. Не знаю, что предпочесть, т.к. ни одну не щупал.
ссылка (взрывозащищённый)
ссылка (обычный).

ссылка (обычный)
ссылка (взрывобезопасный)

ссылка

Что сейчас в моде?

Valera
Member

Сообщений: 2237
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 16 Августа 2011 15:40ИнфоПравкаОтветитьIP

Dikoy
Что сейчас в моде?
Я слышал, старое доброе рыжьё. Вот взорвёшь там чего, отпишешься и уточнишь
Если с керосином работаешь, без вариантов нужна искробезопасная цепь
Ищи к соответствующему манометру или блок питания или искробарьер ссылка , ссылка

Dikoy
Member

Сообщений: 1743
Откуда: Богота, Колумбия
Регистрация: Май 2003

написано 16 Августа 2011 17:02ИнфоПравкаОтветитьIP

А у буржуев что можно глянуть из БП с искробарьерами?
Есть элемеровский БП-96/24, как раз на 4 канала, но не хотелось бы его использовать... Он куплен как ЗЧ к другому стенду, плюс он русский. Если с ним сертифицировать установку, потом придётся его и использовать... Накернётся, замотаешься покупать.

Добавление от 16 Августа 2011 17:24:

Если датчик взрывобезопасного исполнения, значит по сигналу барьер искрозащиты не нужен?

[Это сообщение изменил Dikoy (изменение 16 Августа 2011 17:25).]

Циник
Светоч™

Сообщений: 4114
Откуда: El pais de las Maravillas!!!!!
Регистрация: Июнь 2005

написано 16 Августа 2011 17:27ИнфоПравкаОтветитьIP

Dikoy
Если датчик взрывобезопасного исполнения, значит по сигналу барьер искрозащиты не нужен?
Если датчик с защитой вида d (взрывонепроницаемая оболочка), то барьер не нужен, но нужен специальный бронированный кабель от датчика до выхода из взрывоопасной зоны.

Valera
Member

Сообщений: 2238
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 16 Августа 2011 18:12ИнфоПравкаОтветитьIP

Dikoy
Имхо, тебе на месте нужно найти поставщика.
Как пример ссылка Посмотри Service, вроде там у тебя они есть.

Dikoy
Member

Сообщений: 1744
Откуда: Богота, Колумбия
Регистрация: Май 2003

написано 16 Августа 2011 20:08ИнфоПравкаОтветитьIP

Все производители, ссылки на которые я привёл выше, имеют поставщиков в колумбии. Это вика, юмо и вега. Осталось найти у них БП но я в упор их не вижу. Тем более 4-х канальных...

Ваш ответ:

Коды форума
Смайлики


Ник:    Пароль       
Отключить смайлики

Все время MSK

Склеить | Разбить | Закрыть | Переместить | Удалить

Новая тема | Написать ответ
Последние сообщения         
Перейти к:

Свяжитесь с нами | skunksworks.net

Copyright © skunksworks.net, 2000-2018

Разработка и техническая поддержка: skunksworks.net


Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика