Здравствуйте!

Собираюсь подключить токовый датчик давления (4..20мА) кабелем длиной порядка 1000м к аналоговому вводу sm331 simatic s7-300 (331-1KF01-0AB0). Насколько знаю, согласно спецификации производителя, длина может быть не более 200м. Какие последствия могут быть в моем подключении? Понимаю, что резко возрастет погрешность измерения. Но для меня она не критична, важна лишь динамика отображения параметра. Кроме погрешности что может быть негативного?

Какое дополнительное оборудование (кроме датчика и экранированого кабеля) необходимо включить в даное соединение?

ColdFire
Member

Сообщений: 508
Откуда: Россия
Регистрация: Ноябрь 2004

написано 25 Марта 2012 15:48ИнфоПравкаОтветитьIP

А при чем тут погрешность ? Меряем ток - длина кабеля влияет на динамику процесса и на сопротивление измерительной цепи.

FORB1970
Junior Member

Сообщений: 2
Откуда: Полтава, Украина
Регистрация: Март 2012

написано 28 Марта 2012 16:34ИнфоПравкаОтветитьIP

А наводки относительно Земли? Особенно если рядом есть мощные потребители или линии электропередач. Значительный наведённый потенциал есть даже на проводах неподключенных резервных кабелей!

jssa
Junior Member

Сообщений: 1
Откуда: СПб
Регистрация: Март 2012

написано 29 Марта 2012 17:15ИнфоПравкаОтветитьIP

http://arstel.com/ru/po_count/cab_count/ вот тут есть одна полезная тулзина для рассчета длины кабеля, правда звукового.. надеюсь что поможет.

FORB1970
Junior Member

Сообщений: 3
Откуда: Полтава, Украина
Регистрация: Март 2012

написано 30 Марта 2012 13:39ИнфоПравкаОтветитьIP

цитата:
jssa писал:
http://arstel.com/ru/po_count/cab_count/ вот тут есть одна полезная тулзина для рассчета длины кабеля, правда звукового.. надеюсь что поможет.

Благодарю! Познавательно.

Valera
Member

Сообщений: 2614
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 30 Марта 2012 17:48ИнфоПравкаОтветитьIP

FORB1970
Значительный наведённый потенциал есть даже на проводах неподключенных резервных кабелей!
Гальваническая развязка решает вопрос.
Плюс, может быть, П/П или газовые ограничители тех потенциалов.

ColdFire
Member

Сообщений: 509
Откуда: Россия
Регистрация: Ноябрь 2004

написано 02 Апреля 2012 09:23ИнфоПравкаОтветитьIP

Все бывает. Технически можно хоть километр положить кабеля. При хорошем кабеле наводки и помехи можно минимизировать. Разумеется не нужно прокладываться рядом с трассами 10кВ. Кстати тот же RS485 при удачном стечении обстоятельств работает и на 3-4км, и на высоких скоростях.

Ваш ответ:

Коды форума
Смайлики


Ник:    Пароль       
Отключить смайлики

Все время MSK

Склеить | Разбить | Закрыть | Переместить | Удалить

Новая тема | Написать ответ
Последние сообщения         
Перейти к:

Свяжитесь с нами | skunksworks.net

Copyright © skunksworks.net, 2000-2018

Разработка и техническая поддержка: skunksworks.net


Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика