Регистрация | Последние сообщения | Персональный список | Поиск | Настройка конференции | Личные данные | Правила конференции | Список участников | Top 64 | Статистика раздела | faq | Что нового v.2.3 | Чат
Skunk Forum - Техника, Наука, Общество » АСУТП »
Конфигурирование модулей ADAM

Версия для печати (настроить)

Новая тема | Написать ответ

Подписаться

Автор Тема:   Конфигурирование модулей ADAM
romanz
Junior Member

Сообщений: 1
Регистрация: Апрель 2012

написано 26 Апреля 2012 15:36ИнфоПравкаОтветитьIP

Здравствуйте,
я аспирант, в ходе работы над диссертацией возникла следующая проблема: необходимо снять характеристики с объекта для чего необходимо подключить модуль аналоговых входов ADAM4017 и через конвентер ADAM 4521 отправить данные по RS232 на ПК. Схема собрана, модули запитаны, но при подключении к ПК соответствующее программное обеспечение не определяет модуль 4521.
В связи с этим возникает следующий вопрос: а можно ли по такой схеме вообще получить данные? (схема моего подключения приведена на картинке по ссылке ниже) Может быть, чего-то не хватает, и я зря бьюсь над таким вариантом?
С подобными вопросами встречаюсь впервые, поэтому буду рад любой помощи.
Заранее спасибо.

ссылка

Beelzebub
Moderator

Сообщений: 11684
Откуда: Преисподняя
Регистрация: Январь 2002

написано 27 Апреля 2012 07:00ИнфоПравкаОтветитьIP

romanz
при подключении к ПК соответствующее программное обеспечение не определяет модуль 4521.
Что, даже родная утилита не видит твоего Адама?

romanz
Junior Member

Сообщений: 2
Регистрация: Апрель 2012

написано 27 Апреля 2012 14:03ИнфоПравкаОтветитьIP

Стоит на рабочем месте ПО с сайта Advatech для модулей 4000-5000. Вроде она родная с сайта Адватека.

Valera
Member

Сообщений: 2670
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 27 Апреля 2012 15:46ИнфоПравкаОтветитьIP

romanz
В кабеле ком-порта уверены?
не уверен точно (давно не общался), вроде бы для 4521 кабель нужен не нуль-модемный

Beelzebub
Moderator

Сообщений: 11686
Откуда: Преисподняя
Регистрация: Январь 2002

написано 27 Апреля 2012 18:52ИнфоПравкаОтветитьIP

Valera
вроде бы для 4521 кабель нужен не нуль-модемный
2-2
3-3
5-5
7-8
8-7

romanz
Junior Member

Сообщений: 3
Регистрация: Апрель 2012

написано 27 Апреля 2012 19:33ИнфоПравкаОтветитьIP

У меня подключение 4521 идет через USB serial, т.е. от гнезда COM на модуле, через адаптер и на USB.
Не нуль-модемный кабель - это кабель со своей распайкой, как указано у Beelzebub?

Beelzebub
Moderator

Сообщений: 11687
Откуда: Преисподняя
Регистрация: Январь 2002

написано 27 Апреля 2012 20:21ИнфоПравкаОтветитьIP

romanz
Такая распайка написана в мануале
ссылка
как распаяно у меня смогу посмотреть завтра

romanz
Junior Member

Сообщений: 4
Регистрация: Апрель 2012

написано 27 Апреля 2012 21:11ИнфоПравкаОтветитьIP

цитата:

как распаяно у меня смогу посмотреть завтра

буду очень признателен

Beelzebub
Moderator

Сообщений: 11688
Откуда: Преисподняя
Регистрация: Январь 2002

написано 28 Апреля 2012 06:45ИнфоПравкаОтветитьIP

romanz
Посмотрел. Однако
2-2
3-3
5-5
7-7
и все.

А у тебя утилита просто ищет и ничего не находит? Или ругается?

romanz
Junior Member

Сообщений: 5
Регистрация: Апрель 2012

написано 29 Апреля 2012 02:26ИнфоПравкаОтветитьIP

Ищет, прогоняет с 0 по 255 и всё. Даже ни на что не ругается. Попробую сменить распайку.

romanz
Junior Member

Сообщений: 6
Регистрация: Апрель 2012

написано 03 Мая 2012 19:57ИнфоПравкаОтветитьIP

Хм, не помогает даже другая распайка кабеля. Что-то я в печали, даже не могу представить, где же косяк. Модуль рабочий.
ссылка
Вот реальная схема. Красным выделено RS485 между модулями, оранжевым питание. Зеленое - тестовая батарейка для подачи сигнала на аналоговый вход.

Dikoy
Member

Сообщений: 1849
Откуда: Богота, Колумбия
Регистрация: Май 2003

написано 05 Мая 2012 21:47ИнфоПравкаОтветитьIP

romanz
У 4017 вход инит на землю зажат?
Скорость 9600 в утилите выставлена?

Добавление от 05 Мая 2012 21:49:

Ещё на фото не видно нагрузочных резисторов 120 ом для интерфейса 485.
Хотя, конечно, на такие дистанции скорее всего и не нужны, но вдруг...

Добавление от 05 Мая 2012 21:53:

А ты 4521 сконфигурировал?
У него может быть разная скорость работы портов и прочее. Сначала его настроить нужно!

romanz
Junior Member

Сообщений: 7
Регистрация: Апрель 2012

написано 05 Мая 2012 22:49ИнфоПравкаОтветитьIP

Dikoy, да, скорость изначально выставлена 9600, пробовал и на других.

А ты 4521 сконфигурировал?

Может, глупый вопрос, но как его сконфигурировать/настроить, если его не видит ПО? Всё, что есть это вот это:
ссылка

Dikoy
Member

Сообщений: 1850
Откуда: Богота, Колумбия
Регистрация: Май 2003

написано 05 Мая 2012 23:59ИнфоПравкаОтветитьIP

Ну значит у него либо тоже есть лапа инит (или тумблер сбоку), либо надо тыкать адвансед и пытаться достучаться.
Читай мануал, на сайте они его не публикуют, увы.

Осциллограф есть? Посмотри что там на лапах Rx Tx.

Добавление от 06 Мая 2012 00:00:

Стоп. А кнопку с биноклем ты жал?..

Добавление от 06 Мая 2012 00:11:

romanz
По умолчанию он в адресном режиме, а не прозрачный. Всё ведь написано. ссылка
Замыкай лапу инит на землю, ЗАТЕМ включай питание модуля и своей утилитой его ищи на 9600 (см. INIT* state default settings).
Там настроишь интерфейс, скорости и прочую лабуду.

Хотя, конечно, он должен и без этого находится по 01 адресу. Но есть прикол - если модуль настроен на использование контрольной суммы, а программа нет, то он не отзовётся. Ну или наоборот. Из-за этого часты сексы с адамами... Я IspDAS предпочитаю.
По этому самый верный способ - искать его в инит моде и уже там ковырять как тебе надо.

Добавление от 06 Мая 2012 00:18:

Колодку с 485-й частью при инициализации лучше вынуть, чтоб модуль не смущать.

romanz
Junior Member

Сообщений: 8
Регистрация: Апрель 2012

написано 06 Мая 2012 01:37ИнфоПравкаОтветитьIP

Стоп. А кнопку с биноклем ты жал?..
Конечно.

Но есть прикол - если модуль настроен на использование контрольной суммы, а программа нет, то он не отзовётся.
А это можно как-то определить, чтобы далее не извращаться?

Dikoy
Member

Сообщений: 1851
Откуда: Богота, Колумбия
Регистрация: Май 2003

написано 06 Мая 2012 02:11ИнфоПравкаОтветитьIP

По внешним признакам никак
Только при опросе в меню адвансед (кажется там) попробовать включить/выключить CRC.
Но проще ввести модуль в инит и посмотреть глазами. Инит режим у всех адамов одинаков. И в ините он обязан определиться, если исправен (он, кабель, порт ПК).

Добавление от 06 Мая 2012 02:12:

Один фиг тебе его надо в прозрачный режим переключить, а это только через инит.

А почему просто не купил шнурок RS485-USB? От МОХА например. Те же деньги, но трахатни намного меньше. Этот адам не для того немного...

Добавление от 06 Мая 2012 02:15:

ссылка

romanz
Junior Member

Сообщений: 9
Регистрация: Апрель 2012

написано 06 Мая 2012 03:08ИнфоПравкаОтветитьIP

Но проще ввести модуль в инит и посмотреть глазами.

А можно поподробнее, как это сделать? Если имеется в виду замыкание контактов init* и GND, то это сделано.

Dikoy
Member

Сообщений: 1852
Откуда: Богота, Колумбия
Регистрация: Май 2003

написано 06 Мая 2012 06:03ИнфоПравкаОтветитьIP

Ну и всё. Если инит на земле - включай питание модуля и на 9600 начинай сканировать порт по адресам. Должен найти на нулевом, иначе бага в проводе или порту ПК.

Добавление от 06 Мая 2012 06:03:

Возьми осциллограф да посмотри, куда у тебя команды приходят при сканировании и приходят ли вообще. Должны на Rx приходить.

Добавление от 06 Мая 2012 06:04:

Или на другом ПК попробуй.
СОМ порты часто бывают мёртвые или хитро выключенные...

Valera
Member

Сообщений: 2684
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 06 Мая 2012 07:54ИнфоПравкаОтветитьIP

romanz

цитата:
СОМ порты часто бывают мёртвые или хитро выключенные

Кстати, да. Тоже встречались конверторы юсиби-ком которые не очень-то работали/не со всеми устройствами.
Какое-то там усекновение стандарта и напряжения у таких на txd ниже требуемых 12.

Dikoy
Member

Сообщений: 1853
Откуда: Богота, Колумбия
Регистрация: Май 2003

написано 06 Мая 2012 21:38ИнфоПравкаОтветитьIP

Valera
Не в напряжении дело. По спецификации там надо от -9В (единица) до +9В (ноль). Но по факту все прошедшие через меня КОМы работали в диапазоне 0 .. +5В.
В любом случае в этих преобразователях стоит что-то типа MAX232, который +-9В обеспечивает.
Там проблема в том, что "бытовые" преобразователи имеют активными только Rx/Tx линии, а все остальные не работают. Для 90% устройств этого достаточно, но некоторые девайсы, типа матричных принтеров, требуют полноценный СОМ порт. Вот с ними и глюки.
Но ему то надо USB -> RS485, это уже не бытовые шнурки, там всё ОК.
Тот же МОХА, что я показал, вполне себе АСУшный девайс.

romanz
Junior Member

Сообщений: 10
Регистрация: Апрель 2012

написано 06 Мая 2012 23:05ИнфоПравкаОтветитьIP

Спасибо за советы, буду пробовать шнурок другой. Больше вроде не к чему подкопаться.

Sergio Comm
Junior Member

Сообщений: 3
Откуда: Россия, Москва
Регистрация: Февраль 2012

написано 28 Июня 2012 14:34ИнфоПравкаОтветитьIP

при подключении к ПК соответствующее программное обеспечение не определяет модуль 4521
Позвольте, а разве 4521 должен как-то видеться с ПК? Он же, как любой конвертер интерфейса, является "прозрачным".
С ПК должен "видеться" модуль аналоговых входов ADAM4017. Он тоже не определяется утилитой Advantech?

romanz
Junior Member

Сообщений: 12
Регистрация: Апрель 2012

написано 08 Июля 2012 17:19ИнфоПравкаОтветитьIP

Sergio Comm, ни один из модулей не определяется. Да и программа должна видеть 4521, поскольку в ней должны настраиваться параметры вроде скорости передачи данных и тд. По крайней мере, в програме прописана поддержка 4521.

MaxML
Junior Member

Сообщений: 1
Регистрация: Март 2015

написано 15 Марта 2015 10:19ИнфоПравкаОтветитьIP

Такая же проблема. Подключаю так: в USB порт компьютера подключаю преобразовалку USB/RS-485, от преобразовалки два провода А+ и А- к ADAM-4521 Data + и Data - соответственно. Запитываю ADAM-4521 12В питанием. Включаю утилиту AdamApax.NET Utility_V2.05.09 сканирую нужный COM-port и нифига. Пробую закоротить GND и INIT на АDAM-4521, сканирую и нифига. Что может быть?

Ваш ответ:

Коды форума
Смайлики


Ник:    Пароль       