Регистрация | Последние сообщения | Персональный список | Поиск | Настройка конференции | Личные данные | Правила конференции | Список участников | Top 64 | Статистика раздела | faq | Что нового v.2.3 | Чат
Skunk Forum - Техника, Наука, Общество » АСУТП »
Аналоговый сигнал 4-20ma

Версия для печати (настроить)

Новая тема | Написать ответ

Подписаться

Автор Тема:   Аналоговый сигнал 4-20ma
@lex
Junior Member

Сообщений: 1
Регистрация: Июнь 2012

написано 25 Июня 2012 10:42ИнфоПравкаОтветитьIP

Помогите, пожалуйста.
Приехал программист запускать оборудование. Встала задача сделать управление частотником насоса от двух источников(естественно не одновременно - на разных шагах управляется от разных источников). Он решил проблему просто, воткнул два провода в одну колодку, говорит, по какому проводу будет поступать сигнал в данный момент, так и будет работать.
При этом на каждом из них даже если насос стоит подается минимальное значение 4ma. В общем как только он произвел сие действо, частотник получил задание задание 25% (8ma). Теперь ломает голову откуда приходит задание.
Я не шибко силен в этих делах, да и никогда не ставил опыты по спариванию сигналов, получается что при спаривании 4+4=8 так что-ли?

В общем суть всего вышеописанного как мне аргументировано объяснить этому программисту его неправоту?

Говорю ему нельзя так делать, закинь на разные колодки и программно пропиши каким сигналом когда пользоваться, говорит дело не в этом... судя по тому, что сидит уже который день и толком ничего сделать не может, программист из него не дюже сильный.

ColdFire
Member

Сообщений: 512
Откуда: Россия
Регистрация: Ноябрь 2004

написано 25 Июня 2012 11:11ИнфоПравкаОтветитьIP

Нихрена разумеется так работать не будет - токи суммируются. Вот если бы сигнал был 0-20 - тогда работало бы. Если частотник нормальный - можно завести на два входа и программно переключать.

@lex
Junior Member

Сообщений: 2
Регистрация: Июнь 2012

написано 25 Июня 2012 12:15ИнфоПравкаОтветитьIP

То есть мое предположение о том что токи суммируются верно?

Вольд
Junior Member

Сообщений: 2
Регистрация: Сентябрь 2012

написано 25 Сентября 2012 10:50ИнфоПравкаОтветитьIP

Сделай развязку через 2 диода и будет работать.

Fara
Member

Сообщений: 37
Откуда: хСССР
Регистрация: Июль 2005

написано 05 Октября 2012 23:15ИнфоПравкаОтветитьIP

Сделай развязку через 2 диода и будет работать.

А падение напряжение на диодах? Зависит от R нагрузки.
Лех. Отключить по поперемнно концы задатчиков и будет ясно о суммировании токов.
и ежели так - Ваша идея о двух входах рабочая

Ваш ответ:

Коды форума
Смайлики


Ник:    Пароль       
Отключить смайлики

Все время MSK

Склеить | Разбить | Закрыть | Переместить | Удалить

Новая тема | Написать ответ
Последние сообщения         
Перейти к:

Свяжитесь с нами | skunksworks.net

Copyright © skunksworks.net, 2000-2020

Разработка и техническая поддержка: skunksworks.net


Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика