Dikoy
Member

Сообщений: 2012
Откуда: Богота, Колумбия
Регистрация: Май 2003

написано 12 Февраля 2014 21:25ИнфоПравкаОтветитьIP

Необходимо мерить давление в печи, самое холодное место имеет до +300С и до 1 МПа.
Есть специальные датчики со встроенным теплоизолятором ссылка
Но садиться на одного производителя не есть хорошо.
Может быть бывают отдельные устройства для передачи давления и теплоизоляции?
Или готовые датчики у других производителей?

Beelzebub
Moderator

Сообщений: 11913
Откуда: Преисподняя
Регистрация: Январь 2002

написано 14 Февраля 2014 08:39ИнфоПравкаОтветитьIP

Dikoy
Может быть бывают отдельные устройства для передачи давления
Капилляр, не?

Grog
в Бане баненный

Сообщений: 3693
Откуда: Engine Control Room
Регистрация: Апрель 2003

написано 14 Февраля 2014 18:45ИнфоПравкаОтветитьIP

Dikoy
Существование труб давно решило подобные проблемы. Что мешает вывести давление за пределы печи?

Добавление от 14 Февраля 2014 18:48:

Сейчас наоборот модно собрать датчики-трансмиттеры на одной панели, для облегчения их диагностики.

Dikoy
Member

Сообщений: 2013
Откуда: Богота, Колумбия
Регистрация: Май 2003

написано 18 Февраля 2014 06:22ИнфоПравкаОтветитьIP

Grog
Сейчас наоборот модно собрать датчики-трансмиттеры на одной панели, для облегчения их диагностики.
А потом иметь проблемы с:
1. Пробками в магистрали.
2. Дополнительным давлением столба жидкости/конденсата в магистрали.
3. Демпфированием газа (пузырей) в магистрали и сглаживании пиков.
И т.д. Проходили, знаем...

По ТС - нельзя датчик вынести, надо вкручивать в порт прямо на печи. На датчик накрутим футорку, дабы его резьбу не изнашивать.
Нашёл тут келлерскую утку ссылка за $1159.00.
А больше пока и нет...

Добавление от 18 Февраля 2014 06:24:

Beelzebub
Капилляр, не?
Без кожуха сломають нахЪ. А городить кожухи, вводы, капиляр распаивать - это целая работа. Выйдет дороже датчика и уж точно дольше.

Valera
Moderator

Сообщений: 3618
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 19 Февраля 2014 17:30ИнфоПравкаОтветитьIP

Нашёл тут келлерскую утку ссылка за $1159.00.
Сомнительно. Если давление 10атм, при отказе датчика придётся весь агрегат останавливать, охлаждать и стравливать. Что там за печь с таким давлением?
Нужна импульсная трубка с температурным компенсатором, и с краном, как полагается.

Grog
в Бане баненный

Сообщений: 3695
Откуда: Engine Control Room
Регистрация: Апрель 2003

написано 21 Февраля 2014 04:10ИнфоПравкаОтветитьIP

Dikoy

цитата:
По ТС - нельзя датчик вынести, надо вкручивать в порт прямо на печи. На датчик накрутим футорку, дабы его резьбу не изнашивать.
Нашёл тут келлерскую утку ссылка за $1159.00.

Зачем тебе 1000 Bar? Отсюда погрешность получишь огромную в своём диапазоне.

Есть такие датчики: ссылка
343 градусов Цельсия обещают. Но ценник 2500!

Добавление от 21 Февраля 2014 04:18:

Вот ещё пожалуйста, выбирай что надо: ссылка

Добавление от 21 Февраля 2014 04:20:

А вообще по high temp pressure transducer результатов поиска примерно 1750000 и в чём твоя проблема непонятно.

Dikoy
Member

Сообщений: 2025
Откуда: Богота, Колумбия
Регистрация: Май 2003

написано 28 Февраля 2014 17:53ИнфоПравкаОтветитьIP

Grog
Зачем тебе 1000 Bar?
А зачем мне 1000 бар?

А вообще по high temp pressure transducer результатов поиска примерно 1750000 и в чём твоя проблема непонятно.
В том, что хай температур, это от 80 градусов и выше. А мне надо 300+.

Есть такие датчики: ссылка
343 градусов Цельсия обещают. Но ценник 2500!

Это только мембрана столько выдержит. А для корпуса теплоизолятор должен быть внешний. Второй аналогично.

Grog
в Бане баненный

Сообщений: 3696
Откуда: Engine Control Room
Регистрация: Апрель 2003

написано 01 Марта 2014 01:00ИнфоПравкаОтветитьIP

В том, что хай температур, это от 80 градусов и выше. А мне надо 300+.

Ну так добавь very high или ultra high в строку поиска.

Dikoy
Member

Сообщений: 2027
Откуда: Богота, Колумбия
Регистрация: Май 2003

написано 01 Марта 2014 05:42ИнфоПравкаОтветитьIP

very mega ultra cool high

Valera
Moderator

Сообщений: 3650
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 01 Марта 2014 06:32ИнфоПравкаОтветитьIP

Dikoy
На 300гр электроника не работает.
Требуется импульсная трубка с термокомпенсатором/ петлевая импульсная трубка/ отборочное устройство с термокомпенсатором/ трубка отводная. Если есть опасность конденсата, ставишь угловую.
Паять ничего не нужно, это стандартное комплектующее для измерении давлений, как раз для твоего случая. Материал исполнения и вентиль подобрать по среде.

[Это сообщение изменил Valera (изменение 01 Марта 2014 07:01).]

Dikoy
Member

Сообщений: 2031
Откуда: Богота, Колумбия
Регистрация: Май 2003

написано 02 Марта 2014 00:40ИнфоПравкаОтветитьIP

Valera
Во!
А где купить?

Valera
Moderator

Сообщений: 3656
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 02 Марта 2014 01:09ИнфоПравкаОтветитьIP

Картинка овеновская ссылка

Dikoy
Member

Сообщений: 2033
Откуда: Богота, Колумбия
Регистрация: Май 2003

написано 02 Марта 2014 02:18ИнфоПравкаОтветитьIP

ну это не комильфо...
но спасибо.

Serge78rus
Junior Member

Сообщений: 2
Откуда: Санкт-Петербург Россия
Регистрация: Март 2014

написано 30 Марта 2014 11:46ИнфоПравкаОтветитьIP

цитата:
Dikoy писал:
Grog
Сейчас наоборот модно собрать датчики-трансмиттеры на одной панели, для облегчения их диагностики.
А потом иметь проблемы с:
1. Пробками в магистрали.
2. Дополнительным давлением столба жидкости/конденсата в магистрали.
3. Демпфированием газа (пузырей) в магистрали и сглаживании пиков.
И т.д. Проходили, знаем...

По ТС - нельзя датчик вынести, надо вкручивать в порт прямо на печи. На датчик накрутим футорку, дабы его резьбу не изнашивать.
Нашёл тут келлерскую утку (...) за $1159.00.
А больше пока и нет...

Добавление от 18 Февраля 2014 06:24:

Beelzebub
Капилляр, не?
Без кожуха сломають нахЪ. А городить кожухи, вводы, капиляр распаивать - это целая работа. Выйдет дороже датчика и уж точно дольше.


При давлении 1 МПа пункт 2 вряд-ли сещественен. Пункт 3 - зависит от конечной цели измерения, может быть наоборот надо сглаживать пики, особенно если все это делается с целью регулирования.

Ваш ответ:

Коды форума
Смайлики


Ник:    Пароль       
Отключить смайлики

Все время MSK

Склеить | Разбить | Закрыть | Переместить | Удалить

Новая тема | Написать ответ
Последние сообщения         
Перейти к:

Свяжитесь с нами | skunksworks.net

Copyright © skunksworks.net, 2000-2018

Разработка и техническая поддержка: skunksworks.net


Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика