Регистрация | Последние сообщения | Персональный список | Поиск | Настройка конференции | Личные данные | Правила конференции | Список участников | Top 64 | Статистика раздела | faq | Что нового v.2.3 | Чат
Skunk Forum - Техника, Наука, Общество » АСУТП »
Вопросы по приборам фирмы Логика (страница 2)

Версия для печати (настроить)
Страницы: 1 2

Новая тема | Написать ответ

Подписаться

Автор Тема:   Вопросы по приборам фирмы Логика
LightStep
Junior Member

Сообщений: 2
Откуда: Омск, Россия
Регистрация: Сентябрь 2017

написано 22 Сентября 2017 05:22ИнфоПравкаОтветитьIP

ИД приборов вроде как указано, но лучше перепроверить. Подскажите как посмотреть этот параметр на приборе.

Valera
Moderator

Сообщений: 4679
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 22 Сентября 2017 07:18ИнфоПравкаОтветитьIP

LightStep
В меню прибора
Прибор -> ВВД -> ввести 008 -> кл. курсор вниз

LightStep
Junior Member

Сообщений: 3
Откуда: Омск, Россия
Регистрация: Сентябрь 2017

написано 22 Сентября 2017 08:58ИнфоПравкаОтветитьIP

Перепроверил настройки, все совпадает. Пробовал для прибора 961 в настройках выставить адрес компьютера 0, пробовал отключить галку работа в СПсети без шлюза, изменений никаких. При подключении к 761 пишет запрос сетевых настроек прибора шлюза и отваливается по таймауту.
Ради интереса восстановил старую схему подключения: rs232 разъем прибора 961 подключался в конвертер RS232 to RS485. в другом помещении стоит такой же конвертер. подключился ко второму конвертеру и при подключении к любому из приборов выдает следующие сообщения:
-запос сетевых настроек прибора шлюза
-garbage data 0x40
-garbage data 0x20
-таймаут

Еще дополнение на приборе 961 на главном экране написано что защита выключена. Может это что то значит.

Valera
Moderator

Сообщений: 4680
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 22 Сентября 2017 09:40ИнфоПравкаОтветитьIP

LightStep
Может это что то значит
Нет.
Подключение проверьте, Txd-Rxd должно скрещиваться как у нуль-модемного кабеля.

LightStep
Junior Member

Сообщений: 4
Откуда: Омск, Россия
Регистрация: Сентябрь 2017

написано 22 Сентября 2017 09:58ИнфоПравкаОтветитьIP

Еще вопрос, вычитал в инструкции что для подключения нужен прибор АПС79. У нас его нету. Подскажите он вообще нужен для подключения к порту RS232 или нет?

Добавление от 22 Сентября 2017 13:15:

Перепроверил подключение. Заменил кабель на новый, изготовленный согласно схеме из руководства. Все равно при попытке подключения происохит следующее:
-запос сетевых настроек прибора шлюза
-garbage data 0x40
-garbage data 0x20
-таймаут

LightStep
Junior Member

Сообщений: 5
Откуда: Омск, Россия
Регистрация: Сентябрь 2017

написано 23 Сентября 2017 12:57ИнфоПравкаОтветитьIP

Вопрос снят. Проблемным оказался переходник USB-COM.

Боцман
Junior Member

Сообщений: 1
Регистрация: Сентябрь 2017

написано 26 Сентября 2017 23:24ИнфоПравкаОтветитьIP

Здравствуйте подскажите пожалуйста на этом форуме спрашивали пользователь to0freak, но ответа я не нашел, модем sprutnet с Прологом работает нормально, но с OPC Логика
пишет
26.09.2017 23:04:52 Error Connection RSbus ошибка установки соединения lineTranslateAddress failed [0x8000000E] Сведения настройки TAPI непригодны
26.09.2017 23:04:52 Error Bus RSbus Exception: Порт закрыт. connection state:Idle

как с этим бороться

Добавление от 26 Сентября 2017 23:26:

пробовал win 10 и win xp

Добавление от 26 Сентября 2017 23:29:

SPT941_10
в прологе СПТ941.10(11)
INF:[26.09.2017 23:29:13] Установлено соединение (9600 / без коррекции ошибок)
INF:[26.09.2017 23:29:16] Установка сеанса связи с прибором 94x/74x
все нормально

Добавление от 26 Сентября 2017 23:40:

Лог модема
09-26-2017 23:39:24.384 - Opening Modem
09-26-2017 23:39:24.384 - 115200,8,N,1, ctsfl=1, rtsctl=2
09-26-2017 23:39:24.384 - Инициализация модема.
09-26-2017 23:39:24.395 - Послано: AT<cr>
09-26-2017 23:39:24.403 - Принято: <cr><lf>OK<cr><lf>
09-26-2017 23:39:24.403 - Интерпретированный ответ: ОК
09-26-2017 23:39:24.414 - Послано: ATE0V1<cr>
09-26-2017 23:39:24.463 - Принято: <cr><lf>OK<cr><lf>
09-26-2017 23:39:24.463 - Интерпретированный ответ: ОК
09-26-2017 23:39:24.473 - Послано: AT<cr>
09-26-2017 23:39:24.489 - Принято: <cr><lf>OK<cr><lf>
09-26-2017 23:39:24.489 - Интерпретированный ответ: ОК
09-26-2017 23:39:24.489 - Статистика сеанса:
09-26-2017 23:39:24.489 - Чтение: 18 байт
09-26-2017 23:39:24.489 - Запись: 13 байт

Добавление от 26 Сентября 2017 23:42:

А вот если ставлю 9600
09-26-2017 23:41:09.262 - Послано: AT<cr>
09-26-2017 23:41:11.262 - Ожидается отклик модема
09-26-2017 23:41:11.262 - Модему не удалось получить отклик на команду инициализации, будет сделана еще одна попытка
09-26-2017 23:41:11.262 - 9600,8,N,1, ctsfl=1, rtsctl=2

Мария
Junior Member

Сообщений: 3
Откуда: Ессентуки
Регистрация: Июль 2017

написано 12 Октября 2017 16:24ИнфоПравкаОтветитьIP

Добрый день! подскажите, если сможете, у нас расходомер на базе сужающего устройства, если на сужающем устройстве определен макс.расход газа, а мы потребим больше этого максимума, будет ли это каким-то образом отображаться на СПГ-761,2?

Valera
Moderator

Сообщений: 4689
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 13 Октября 2017 03:55ИнфоПравкаОтветитьIP

Мария
СПГ перейдёт на расчёты по константам и сделает запись в архив нештатных ситуаций.

Мария
Junior Member

Сообщений: 4
Откуда: Ессентуки
Регистрация: Июль 2017

написано 19 Октября 2017 09:06ИнфоПравкаОтветитьIP

Доброе утро! спасибо за прошлый ответ, и еще вопрос по СПГ 761,2, мы поменяли его с новой прошивокой, кот соответствует ГОСТу, теперь у нас газ считает в м3, до этого в тыс.м3 считал, вопрос такой, вот СПГ считает в м3 и еще после запятой два знака идет, возможно ли настроить его таким образом, что бы показывал целые числа без запятых? наш метролог не может ответить на этот вопрос, говорит, что скорее всего нет...

Valera
Moderator

Сообщений: 4691
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 19 Октября 2017 12:53ИнфоПравкаОтветитьIP

Мария
Это задаётся в параметре 030, действует на все трубы.
Нулевой элемент определяет единицы измерения (технические или СИ) и шкалу (тыс.м или метры)
1 элемент - вот эта ваша запятая в показаниях по массе
2 элемент запятая в показаниях объёма. Что бы округлить до целого нужно записать 1, до десятых 0,1 и так далее

Мария
Junior Member

Сообщений: 5
Откуда: Ессентуки
Регистрация: Июль 2017

написано 19 Октября 2017 13:40ИнфоПравкаОтветитьIP

цитата:
Valera писал:
Мария
Это задаётся в параметре 030, действует на все трубы.
Нулевой элемент определяет единицы измерения (технические или СИ) и шкалу (тыс.м или метры)
1 элемент - вот эта ваша запятая в показаниях по массе
2 элемент запятая в показаниях объёма. Что бы округлить до целого нужно записать 1, до десятых 0,1 и так далее

спасибо, покажу метрологам, может сделают, что бы не округлять самим.
А можно еще вопрос, если мы переведем все в тыс. м3, то что до этого считалось просто в м3 останется в архиве (это очень важно) или собъется?

[Это сообщение изменила Мария (изменение 19 Октября 2017 15:19).]

Valera
Moderator

Сообщений: 4692
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 20 Октября 2017 04:44ИнфоПравкаОтветитьIP

Мария
А можно еще вопрос, если мы переведем все в тыс. м3, то что до этого считалось просто в м3 останется в архиве (это очень важно) или собъется
Не знаю, не сталкивался. Я бы не стал рисковать, а с запятой можно смириться до следующего перезапуска прибора.
Вот если бы единицы измерения были не правильными, тогда да, исправление было бы необходимо.

Мария
Junior Member

Сообщений: 6
Откуда: Ессентуки
Регистрация: Июль 2017

написано 20 Октября 2017 09:14ИнфоПравкаОтветитьIP

цитата:
Valera писал:
Мария
А можно еще вопрос, если мы переведем все в тыс. м3, то что до этого считалось просто в м3 останется в архиве (это очень важно) или собъется
Не знаю, не сталкивался. Я бы не стал рисковать, а с запятой можно смириться до следующего перезапуска прибора.
Вот если бы единицы измерения были не правильными, тогда да, исправление было бы необходимо.

не удобно округлять и закрываться потом с Газпромом, боюсь разногласия будут, спасибо за ответы, будем думать... или привыкать))

Valera
Moderator

Сообщений: 4718
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 16 Ноября 2017 16:37ИнфоПравкаОтветитьIP

Чем можно подключиться к СПТ941.20? Пролог подключается, но у него крайняя версия реализации прибора 941.8 и он блокирует доступ к данным.

Ваш ответ:

Коды форума
Смайлики


Ник:    Пароль       