dinamika
Junior Member

Сообщений: 2
Откуда: Tashkent
Регистрация: Ноябрь 2018

написано 16 Ноября 2018 21:06ИнфоПравкаОтветитьIP

Срочно нужен помощь специалиста по настройке СПГ 761.2 ЛОГИКА, +998901760200, ватсап, имо, вайбер, телеграмм.

karpven
Junior Member

Сообщений: 1
Откуда: Омск
Регистрация: Апрель 2019

написано 10 Апреля 2019 16:26ИнфоПравкаОтветитьIP

сегодня настраивал связь спг761.2 с OPS-сервером ЛОГИКА (версия опс сервера обновлена но версию не знаю не смотрел,стало намного удобнее и понятней) параметры 003 20900015, подключение компьютер(win10x32)+конвертер usb-COMпотр+232порт спг761,скорость COM 115000
В общем прочитав форум настройки в опс сервере делал через шлюз то-есть собственный адрес 1,адрес прибора 0 .
В логе сервера писало соединение установлено делаем опрос выпадает ошибка по таймауту,начались танцы с бубном проверка параметров на сотый раз. В итоге установил параметр собственный адрес: не использовать и данные с прибора пошли
Модератору огромное спасибо за поддержку темы, без форума не осилил бы. Всем удачных коннектов

Азат
Junior Member

Сообщений: 1
Откуда: Казань. Россия
Регистрация: Июнь 2019

написано 21 Июня 2019 07:21ИнфоПравкаОтветитьIP

Здравствуйте. Чем можно заменить СПТ961М ? Нужно чтобы считал расход антифриза с отрицательной температурой.

Valera
Moderator

Сообщений: 5008
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 21 Июня 2019 16:21ИнфоПравкаОтветитьIP

Азат
961М можно заменить на 961, 961.х, 963 и 94х.
Чем у Вас расход измеряется?

Азат
Junior Member

Сообщений: 2
Откуда: Казань. Россия
Регистрация: Июнь 2019

написано 22 Июня 2019 12:38ИнфоПравкаОтветитьIP

Расход измеряется тыс.м3

Valera
Moderator

Сообщений: 5009
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 22 Июня 2019 19:10ИнфоПравкаОтветитьIP

Азат
Я имею ввиду, каким устройством измеряете? Электромагнитный/ультразвуковой измеритель расхода, например.
Ни разу с антифризом не сталкивался, интересно, что здесь применяют.

Азат
Junior Member

Сообщений: 3
Откуда: Казань. Россия
Регистрация: Июнь 2019

написано 23 Июня 2019 09:09ИнфоПравкаОтветитьIP

Valera
Стоит Метран 100 ДД

Добавление от 23 Июня 2019 09:14:

Valera
Перепадчик давления. Сигнал 4-20mA

Азат
Junior Member

Сообщений: 4
Откуда: Казань. Россия
Регистрация: Июнь 2019

написано 24 Июня 2019 12:02ИнфоПравкаОтветитьIP

Valera
Составил базу для СПТ961.2 Начал считать расход по отрицательной температуре. Спасибо за совет.

Азат
Junior Member

Сообщений: 5
Откуда: Казань. Россия
Регистрация: Июнь 2019

написано 27 Июня 2019 10:29ИнфоПравкаОтветитьIP

Добрый день. Такой вопрос у меня к вам. На СПТ 961.2 при расчёте суточных архивов у меня данные появляются за предыдущий и за сегодняшний день, хотя за сегодня то ещё день не прошёл.

Valera
Moderator

Сообщений: 5010
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 28 Июня 2019 13:32ИнфоПравкаОтветитьIP

Азат
Время значения выставляется на момент когда это значение получено и записано в память прибора. В начале суток получено, этим временем запись суточного архива за прошедшие сутки и помечена.
Часовые работают точно так же, но часы считаются от нуля и это не мешает.

Можно часы прибора перевести на сутки назад. Только если прибор будет работать с каким-то софтом где время прибора проверяется и подстраивается, то нужно отключить эту функцию.

BThorn
Junior Member

Сообщений: 1
Откуда: Иркутск, Россия
Регистрация: Июль 2019

написано 05 Июля 2019 09:42ИнфоПравкаОтветитьIP

Реализуем проект на новых СПТ-962, ждем поставки. До этого имели дело только с СПТ-961 (старые) и СПСетью.
Заказали к ним Moxa Nport 5150, как понял из сообщений с форума, можно настроить на магистральный протокол с режимом работы ведущий/ведомый и все будет работать без адаптеров Логики (АПС79 и АДС99).

Интересный момент, на ПК есть физические порты RS485 (интегрированные в маму или на плата PCI) и если приборы СПТ-962 (СПТ761.2, СПТ961.2) подключить к этому ПК, убрав из цепочки Moxa, будет работать ? Кто-нибудь делал подобное ?


По проекту к каждому прибору СПТ-962 должны подключаться два независимых абонента, первые это мы, второй это комбинат/потребитель за "забором", при этом по безопасности их нужно разделить физически. Для этого на приборе предполагается использовать соответствующие разъемы X3 - X4 и системные параметры 003 и 004. Т.е каждому потребителю свой порт/интерфейс.

Вычитал здесь, что у СПТ961.2 есть проблема с интерфейсом X3 и X4, что на самом деле они совсем не "независимые", а происходит проброска пакетов из одного интерфейса в другой, что ведет к невозможности использовать их в полной мере, как два независимых порта.

Возникает вопрос, а в новых СПТ962 есть такая проблема или там все в норме ?

Проектная организация нам в проект включили как Moxa Nport 5150 на первый интерфейс X3, так и 3G Router Teleofis RTU968 (пром.интерфейсы RS-232 и RS-485) на второй интерфейс X4. Если по Moxa судя по форуму, вроде все работает, а вот по 3G Router возникают сомнения (предполагается подключать по RS-485 целую группу приборов на 3G Router), будет ли это работать без фирменных адаптеров АДС-98 Логика ?

BThorn
Junior Member

Сообщений: 2
Откуда: Иркутск, Россия
Регистрация: Июль 2019

написано 05 Июля 2019 11:06ИнфоПравкаОтветитьIP

Есть несколько АПС79 (выпуск 2004 года), п-р 099 = А79.02402004, так понимаю внутренне ПО 2004 года выпуска.
С адаптером идет утилита Merit79 для его настройки.
Все адаптеры настраиваются через Merit79, проходят тест (замкнутые контакты 5-9 на RS-485), работают с Пролог и OPC.
В установочной папке лежит утилита Copyist.exe для обновления внутреннего ПО АПС79, там же лежит файл 02402011.hex.
Но ни в какую не хотят обновляться, все делаю по инструкции.

Кто нибудь сталкивался с подобным? Как победить?
Нужно включить на нем шину с одним ведущим (p=2), данный прибор с этой прошивкой такого не поддерживает, нужно обновлять.

Может все дело в годе выпуска, скажем старые не поддаются прошивки, либо только производитель может это сделать. Отправлять им затратно.

Разобрал адаптер, там есть неиспользуемые джамперы - три подряд, и два парных возле цепи питания - замкнуты по одному. Может дело в них?!
Может кто глянет, как дело обстоит на свежих адаптерах с фото, поддающихся обновлению, был бы признателен.

Valera
Moderator

Сообщений: 5012
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 05 Июля 2019 14:47ИнфоПравкаОтветитьIP

BThorn
Нужно включить на нем шину с одним ведущим (p=2), данный прибор с этой прошивкой такого не поддерживает, нужно обновлять
Я не понял, что такое здесь ведущий? Если это шлюз (помимо АПС), то всё работает. Только везде таймауты увеличить секунд до 5-8, с запасом, и не требовать данных чаще чем через пару-тройку секунд.

BThorn
Junior Member

Сообщений: 3
Откуда: Иркутск, Россия
Регистрация: Июль 2019

написано 08 Июля 2019 04:34ИнфоПравкаОтветитьIP

цитата:
Valera писал:
BThorn
Нужно включить на нем шину с одним ведущим (p=2), данный прибор с этой прошивкой такого не поддерживает, нужно обновлять
Я не понял, что такое здесь ведущий? Если это шлюз (помимо АПС), то всё работает. Только везде таймауты увеличить секунд до 5-8, с запасом, и не требовать данных чаще чем через пару-тройку секунд.

Выдержка из инструкции на обновленный АПС79:

код:

При работе с адаптером обмен данными с приборами осуществляется по
интерфейсу RS485 в соответствии с протоколом.........
По логической организации интерфейс RS485 представляет собой либо шину
с маркерным доступом (шина 1), либо шину с одним ведущим устройством (шина 2).

Адаптер может поддерживать работу как с шиной 1, так и с шиной 2. В
первом случае адаптер сам поддерживает дисциплину маркерного доступа к
шине – двухпроводной магистрали RS485.
К шине 1 могут быть одновременно подключены один или несколько
приборов и один или несколько компьютеров, причем общее количество тех
и других не должно превышать тридцати..........

К шине 2 может быть подключен только один адаптер АПС79.

003 Спецификация внешнего оборудования АПС79:
Представляет собой строку из десяти цифр: peslraahhv, где:
- p – протокол на RS232C; для шины 1 р=1; для шины 2 р=2;


Выдержка из инструкции на СПТ962 и 961.2:

код:

Настроечные параметры

003 Спцфк1 p1e1s1l1r1aa1hh1v1
p1 – указывает тип протокола
p1=1 – применяется магистральный протокол с маркерным доступом к шине RS485
p1=2 - магистральный протокол с режимом работы шины RS485 ведущий/ведомый
p1=3.....


Я так понимаю, что если везде выставить p=2, то компьютер будет ведущим, а стальные приборы в магистрали ведомыми.
При этом ведущим может быть только один на магистрали и это компьютер с АПС79,
при этом функция АПС79 вроде как сводится к простому конвертеру RS485/RS232.

Не могу вставить ссылку на сообщения из этого форума (не хватает 5 сообщений), но двое уже подобное проделывали с p=2 и у них все работало, при этом они АПС79 заменили Moxa Nport, что опять же говорит о том, что в данном случае АПС79 в этом режиме выполнял функции простого конвертера интерфейсов.

PS Мне нужно обновить АПС79, нужна помощь, глянуть как установлены перемычки на "обновляемых" АПС79 с фото.
Похоже у меня адаптеры из первых партий, которые обновлялись только производителем, и вполне возможно дело в перемычках на плате.

Valera
Moderator

Сообщений: 5013
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 08 Июля 2019 17:10ИнфоПравкаОтветитьIP

BThorn
Это работает немного не так.
Приборы моделей 761.1-2, 961.1-2 при p1 = 2 транслируют свой CОМ-порт в интерфейс 485. СОМ-порт на разъёме прибора отключается. Это всё, получается переходник 485/232. В этой линии уже нет ничего по части протокола Логики и АПС на конце 485 становится не нужным.
Но и сетевые возможности прибора на данном 485 интерфейсе теряются. Он может по второму интерфейсу работать в другой сети, или работать с расширителями ввода-вывода, но из интерфейса в режиме 2 ничего нельзя адресовать кроме данных в самом приборе.

Емнип, прошивки АПС возникли потому что там раньше были глюки по части рассылки данных АПС.
Никакой иной функциональности кроме как правильно реализовать протокол Логики АПС не имеет, простым транслятором 232/485 он не работает.

Olexandr
Junior Member

Сообщений: 29
Откуда: Оренбург, Россия
Регистрация: Май 2011

написано 12 Июля 2019 04:24ИнфоПравкаОтветитьIP

цитата:
BThorn писал:
Есть несколько АПС79 (выпуск 2004 года), п-р 099 = А79.02402004, так понимаю внутренне ПО 2004 года выпуска.
С адаптером идет утилита Merit79 для его настройки.
Все адаптеры настраиваются через Merit79, проходят тест (замкнутые контакты 5-9 на RS-485), работают с Пролог и OPC.
В установочной папке лежит утилита Copyist.exe для обновления внутреннего ПО АПС79, там же лежит файл 02402011.hex.
Но ни в какую не хотят обновляться, все делаю по инструкции.

Кто нибудь сталкивался с подобным? Как победить?
Нужно включить на нем шину с одним ведущим (p=2), данный прибор с этой прошивкой такого не поддерживает, нужно обновлять.

Может все дело в годе выпуска, скажем старые не поддаются прошивки, либо только производитель может это сделать. Отправлять им затратно.

Разобрал адаптер, там есть неиспользуемые джамперы - три подряд, и два парных возле цепи питания - замкнуты по одному. Может дело в них?!
Может кто глянет, как дело обстоит на свежих адаптерах с фото, поддающихся обновлению, был бы признателен.



А Вы напрямую через СOM порт не пробовали в ПК завести? От адаптеров Логики у нас практически сразу отказались.

Maximus84
Junior Member

Сообщений: 1
Регистрация: Июль 2019

написано 12 Июля 2019 09:58ИнфоПравкаОтветитьIP

Здравствуйте. Не подскажете, возможно ли подключить СПГ761 (один выход 485) через Moxa с выводом в ethernet?

Valera
Moderator

Сообщений: 5014
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 12 Июля 2019 13:24ИнфоПравкаОтветитьIP

Maximus84
возможно ли подключить СПГ761 (один выход 485) через Moxa с выводом в ethernet
Пишут что можно http://forum.skunksworks.net/Forum10/HTML/000015-48.html#1184

цитата:
Если вдруг кто захочет напрямую подключить прибор СПТ962 к RS232 то настройки для СПТ962 будут 3050000005.

Но не проверял, такой режим документирован только для 761.1 - 761.2, 961.1 - 961.2

Maximus84
Junior Member

Сообщений: 2
Регистрация: Июль 2019

написано 12 Июля 2019 13:47ИнфоПравкаОтветитьIP

цитата:
Valera писал:
Maximus84
возможно ли подключить СПГ761 (один выход 485) через Moxa с выводом в ethernet
цитата:
Если вдруг кто захочет напрямую подключить прибор СПТ962 к RS232 то настройки для СПТ962 будут 3050000005.

Но не проверял, такой режим документирован только для 761.1 - 761.2, 961.1 - 961.2

В 761 никак не получается через 485, только через 232. Не охото вешать отдельную Moxa для одного прибора. Изначально стоял АДС-99 (приказал долго жить), с ним 761 работал!

BThorn
Junior Member

Сообщений: 4
Откуда: Иркутск, Россия
Регистрация: Июль 2019

написано 19 Июля 2019 09:02ИнфоПравкаОтветитьIP

цитата:
BThorn писал:
Есть несколько АПС79 (выпуск 2004 года), п-р 099 = А79.02402004, так понимаю внутренне ПО 2004 года выпуска.
С адаптером идет утилита Merit79 для его настройки.
Все адаптеры настраиваются через Merit79, проходят тест (замкнутые контакты 5-9 на RS-485), работают с Пролог и OPC.
В установочной папке лежит утилита Copyist.exe для обновления внутреннего ПО АПС79, там же лежит файл 02402011.hex.
Но ни в какую не хотят обновляться, все делаю по инструкции.

Кто нибудь сталкивался с подобным? Как победить?
Нужно включить на нем шину с одним ведущим (p=2), данный прибор с этой прошивкой такого не поддерживает, нужно обновлять.



Может кому окажется полезным, проблема решена (чего только не пробовал, производитель предлагал отправить адаптеры ему для прошивки).
На сайте производителя лежит ПО для настройки и обновления АПС79, файл setup_aps79.zip (дата дистрибутива exe-файла 26/09/2013), утилитой Copyist.exe из этого дистрибутива не получается обновить адаптеры.
Случайно нашел у себя в архивах старую версию setup_aps79.zip (дата 10/02/2006), установил и утилитой Copyist.exe оттуда обновил адаптеры, предварительно скопировал свежую прошивку из нового дистрибутива.

Если у вас нет старого дистрибутива, то можно обновить ПО через командную строку (работает в DOS/WinXP/Win7), предварительно выдрав прошивку с нового дистрибутива. Проверено несколько раз, работает под WinXp и Win7, делать по инструкции, только вместо Copyist.exe использовать следующий командный файл:

код:

rem DOS загрузчик для АПС79
rem
mode COM1: BAUD=19200 PARITY=N DATA=8 STOP=2
copy /A 02402011.HEX COM1:

Этот командный файл лежал в старом дистрибутиве, в новом его уже нет.
.

[Это сообщение изменил BThorn (изменение 19 Июля 2019 09:54).]

BThorn
Junior Member

Сообщений: 5
Откуда: Иркутск, Россия
Регистрация: Июль 2019

написано 19 Июля 2019 09:40ИнфоПравкаОтветитьIP

цитата:
А Вы напрямую через СOM порт не пробовали в ПК завести? От адаптеров Логики у нас практически сразу отказались.

У нас на объекте СПТ961(приборы старые) соединены в шину по 4-6 штук (шин всего три, приборов ~15), сервер находится от них на расстоянии по кабелю от 200 (первая шина) до 700 метров (третья шина). От приборов до сервера по кабелю идет RS485 (маркерная шина), непосредственно перед компьютером стоит адаптер АПС69М2 (преобразователь RS485/RS232 от Логики, снят с производства, сейчас вместо него выпускается АПС79) и по RS232 от АПС69М2 соединяется с сервером.
У нас физически не получается к каждому прибору подцепится по RS232 и вытянуть их на такое расстояние (не везде есть EtherNet чтобы использовать схему: прибор -> RS232 -> Moxa).

Сейчас хотим модернизировать систему, перейти на СПТ962 (СПТ961.2), включить режим p=2 и там где есть Ethernet шину повесить на Moxa Nport, а там где нет, то по старой схеме использовать физический кабель с RS485 и непосредственно перед сервером поставить АПС79 (режим p=2) с переходом на RS232.
.

Ваш ответ:

Коды форума
Смайлики


Ник:    Пароль       
Отключить смайлики
Страницы: 1 2 3 4 5 6

Все время MSK

Склеить | Разбить | Закрыть | Переместить | Удалить

Новая тема | Написать ответ
Последние сообщения         
Перейти к:

Свяжитесь с нами | skunksworks.net

Copyright © skunksworks.net, 2000-2021

Разработка и техническая поддержка: skunksworks.net


Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика