Arteomind Junior Member Сообщений: 1 |
Добрый день. Есть вопрос по OPC-сервер "ЛОГИКА" и правам доступа к архивным тегам. На старом работающем сервере стоит версия ОПС Логика v2.1, где при выборе ветки SPbus1.СПТ961-1.т1.221(Vo(с)) "Архив посуточный значений объема транспортированного теплоносителя" в поле Misk есть "Права доступа - чтение". И данные клиентом забираются. Но установив на новый ПК версию ОПС Логики 3.5 в данной графе Misk нет вообще "Права доступа". Есть только номер параметра и тип данных. Подскажите, где открываются данные права на архивные тэги? Спасибо! |
serg87 Junior Member Сообщений: 1 |
Добрый день. Нужна ваша помощь. Есть СПТ-961.2 и модем (IRZ MC52IT). Модем подключен так 102-5 103-3 104-2 105-7 106-8 Каким должен быть параметр 003? Пробовал разные варианты, но все равно выдает ошибку : INF:[29.10.2020 16:55:57] Установлено соединение (9600 / без коррекции ошибок) INF:[29.10.2020 16:56:01] Установка сеанса связи с прибором 96x/76x INF:[29.10.2020 16:56:01] Запрос сетевых настроек прибора-шлюза ERR:[29.10.2020 16:56:16] таймаут |
lews Member Сообщений: 34 |
на новых , с точкой СПГ микросхемы rs485 полный отстой, и по гарантии менял и сам с донора пересаживал мрут как мухи может в этом проблема... цитата: |
Gnum Junior Member Сообщений: 4 |
Здравствуйте. Вопрос такой. Меняю прибор СПТ-961 на другой такой же. Как перенести базу данных. Чтобы не вручную. Использовал программу Database 2.Она её читает вносит изменения, но не не сохраняет и нет возможности открыть. Короче ,не хватает функционала у программы. Может не понимаю что-нибудь. Или другой способ есть. |
Valera Moderator Сообщений: 5165 |
Gnum Вроде, всё есть? Нужно сделать из списка 'все параметры' набор для БД(выделять мышкой, работают ctrl,-ctrl-schift), сохранить его под именем (появится в списке прибора). Затем открыть и прочитать. Если всё в порядке, сохранить с указанием ещё одного имени. Затем этот набор открывается и посылается на запись. Он будет с прочитанными данными. Если тип прибора другой то придётся формировать новую БД вместо старой. В таких случаях как правило сами БД не совпадают по назначению настраиваемых параметров, их номерам. |
Gnum Junior Member Сообщений: 5 |
Спасибо. |
Besik Junior Member Сообщений: 1 |
Доброго времени суток! Имеется прибор СПТ961М, связь с ним осуществляется по средствам модема, всё в порядке, данные по запросу собираются, работает норм, но есть одно НО! Данные приходят со смещением на сутки, т.е. данные за 31 января, в отчёте отображаются за 1 февраля, в суточных архивах отображаются данные за текущие сутки (чего вроде как не должно быть). Подскажите, как с этим бороться, так чтобы в отчётах были актуальные данные!? P.S. Комп с данной программой заменили, ибо сдох винт на старом компе, "ПРОЛОГ" был пере установлен. До замены компа отчёты были верными. Добавление от 15 Февраля 2021 15:28: написано 15 Февраля 2021 14:52 Инфо • Правка • Ответить • IP |