Регистрация | Последние сообщения | Персональный список | Поиск | Настройка конференции | Личные данные | Правила конференции | Список участников | Top 64 | Статистика раздела | faq | Что нового v.2.3 | Чат
Skunk Forum - Техника, Наука, Общество » АСУТП »
Вопросы по приборам фирмы Логика (страница 1)

Версия для печати (настроить)
Страницы: 1 2

Новая тема | Написать ответ

Подписаться

Автор Тема:   Вопросы по приборам фирмы Логика
Valera
Moderator

Сообщений: 4617
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 28 Июня 2017 08:02ИнфоПравкаОтветитьIP

Продолжаем здесь.
Предыдущая страница темы здесь

[Это сообщение изменил Valera (изменение 28 Июня 2017 09:47).]

Добавление от 28 Июня 2017 09:54:

Тест

Druid
Junior Member

Сообщений: 1
Откуда: Солнечногорск
Регистрация: Июль 2017

написано 10 Июля 2017 23:15ИнфоПравкаОтветитьIP

Вечер добрый!
На объекте стоит СПГ761 и АПС43.
Задача: считать расход газа и отправить в скада.
Правильно ли я понял, что мне необходим АПС79, т.к. ни с СПГ761 не с АПС43, с помощью Moxa Nport 5150 и ОПС Сервера Логика, я не смогу взять необходимые мне данные?

Valera
Moderator

Сообщений: 4624
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 11 Июля 2017 04:01ИнфоПравкаОтветитьIP

Druid
АПС не нужен, 5150 подключается на ком-порт прибора.

Druid
Junior Member

Сообщений: 2
Откуда: Солнечногорск
Регистрация: Июль 2017

написано 11 Июля 2017 12:24ИнфоПравкаОтветитьIP

Там принтер подключен через апс43. Мне напрямую в порт апс43 подключаться, в линию?

Valera
Moderator

Сообщений: 4625
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 12 Июля 2017 04:08ИнфоПравкаОтветитьIP

Druid
АПС 43 подключается на RS485 прибора, это разъём Х3. А ком-порт должен быть свободен, разъём X2. Но если у вас принтер подключен на ком-порт, то тогда потребуется АПС79.

Druid
Junior Member

Сообщений: 3
Откуда: Солнечногорск
Регистрация: Июль 2017

написано 19 Июля 2017 23:01ИнфоПравкаОтветитьIP

Вечер добрый, Валерий!
СПГ761 v2/ X3 занят апс43 (принтер отключил пока отключил с разрешения сл.эксплуатации), x4 свободен, подключился на x4. Настройки СП1 2050000087 (X3)/
СП2 2050001085 (X4).
Moxa в режиме TCP Server, (настроен на RS485 двухпроводная линия/ 9600,None,8,1,None,Enable). OPC сервер Логики, настроен на опрос moxa порт4001, SPBus собственный адрес=8, SPG761_1 NT=1.
Если правильно все понял - должен работать. Результат - не работает.... Ничего не понимаю.
Терминалом на RS485 тоже цеплялся - молчит.... Провод целый)
Может действительно на X2 переключится?

Добавление от 19 Июля 2017 23:11:

lews отвечал ранее "Тем кто хочет подключится к rs485 интерфейсу Логики на прямую или с помощью НЕ АПС79 а чего то другого: -расслабтесь , если Вы в настройках UART не можете выставить 9! бит. Маркер в протоколе Логиков 9-и битный!
Шшупал мнооого конвертеров,преобразователей итп, ни один из существующих промышленных и "не очень" не позволяет работать с 9-ю битным логиковским маркером! (созванивался даже с ведущими брендами: MOXA,ADAM ) От винта короче..."
Похоже АПС79 приобрести придется??? Или все же чудо возможно?

Valera
Moderator

Сообщений: 4630
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 20 Июля 2017 04:03ИнфоПравкаОтветитьIP

Druid
У вас же ком-порт свободен? Используйте, скорость 9600, адрес прибора 0. Подключиться посредством 485 можно только через АПС79 с поддержкой протокола Логика.
GND, TX, RX и на разъёме Моха поставить перемычки-эмулятор нуль-модемного кабеля по схеме в паспорте на прибор.


Или пробуйте первый канал 485, с принтером, оставить и использовать как есть. А у второго выставьте режим работы 2 и измените настройку, 004 = 2050000015.
В программах выставлять адрес Moxa, шлюз 1, адрес прибора 0
Но не факт что заработает, у режима точка-точка есть ограничения, без проблем работает только если структура именно точка-точка. У нас здесь где-то с похожей идеей экспериментировали, не пошло.

[Это сообщение изменил Valera (изменение 20 Июля 2017 07:29).]

Мария
Junior Member

Сообщений: 1
Откуда: Ессентуки
Регистрация: Июль 2017

написано 25 Июля 2017 10:02ИнфоПравкаОтветитьIP

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, стоит прибор СПГ 961.1, данные снимаем через программу пролог, возник вопрос, что означает столбцы tи(ч) и tио(ч), в чем у них отличие? потому что оно есть, например, столбец tи(ч) показывает полный час работы (только чего?), а столбец tио(ч), может показывать не полный час работы, при этом в перерывах питания есть время то, которое показал столбец tио(ч), и свет отключали в этот период, но в столбце tи(ч) стоит полный час.

Valera
Moderator

Сообщений: 4634
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 26 Июля 2017 04:13ИнфоПравкаОтветитьIP

Мария
ти(ч) это время корректной работы прибора, без неисправноти в датчиках или приборе.
тио(ч) время работы при расходах теплоносителя выше установленного в базе данных прибора значения 'отсечка самохода'. Это признак перекрытия трубопровода, ситуация, когда расхода нет, но датчики могут показывать небольшие значения и будет насчитан расход теплоносителя.

ти(ч) показывает полный час потому что после включения питания прибор произвёл дорасчёт расходов/энергии по константам на случай отключения энергии. Формально результат получен правильный, поэтому полный час.

Вам следует выкачать Архив нештатных ситуаций и там будет указано когда прибор отключился, когда включился. Вот эти значения и являются основой для решения по этой аварии.

Мария
Junior Member

Сообщений: 2
Откуда: Ессентуки
Регистрация: Июль 2017

написано 26 Июля 2017 10:19ИнфоПравкаОтветитьIP

Valera
спасибо за ответ, прояснили ситуацию.
Вам следует выкачать Архив нештатных ситуаций и там будет указано когда прибор отключился, когда включился. Вот эти значения и являются основой для решения по этой аварии.
в том то и дело, почему-то в нештатных ситуациях не указано, только в перерывах питания. это счетчик на газ.

HWAK
Junior Member

Сообщений: 6
Регистрация: Июль 2015

написано 28 Июля 2017 09:52ИнфоПравкаОтветитьIP

Здравствуйте. Для удаленного снятия показаний с СПГ761 через GSM модем, совместно с газпромом, потребуется установить АПС79 и еще 1 модем или есть возможность опрашивать 1 модем с разных удаленных компьютеров?

Valera
Moderator

Сообщений: 4636
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 28 Июля 2017 10:53ИнфоПравкаОтветитьIP

HWAK
Можно и одним, но прибор не будет доступен одновременно с обеих компов.

energootdelkip
Junior Member

Сообщений: 1
Откуда: кировск, россия
Регистрация: Август 2017

написано 18 Августа 2017 08:17ИнфоПравкаОтветитьIP

добрый день, подскажите пожалуйста кто разбирается в чем может быть причина что при опросе прибора спт961 постоянно выскакивает таймаут,,, вот пример лог файла
INF:[18.08.2017 08:11:38] Установка сеанса связи с прибором 96x/76x
INF:[18.08.2017 08:11:38] Запрос сетевых настроек прибора-шлюза
INF:[18.08.2017 08:11:39] параметр 003: (2452000005)
INF:[18.08.2017 08:11:39] Запрос типа прибора (099)
INF:[18.08.2017 08:11:41] тип прибора: (961.2v02-2B12)
INF:[18.08.2017 08:11:41] чтение данных 'Суточный архив'
ERR:[18.08.2017 08:12:06] таймаут
INF:[18.08.2017 08:12:09] Установка сеанса связи с прибором 96x/76x
INF:[18.08.2017 08:12:09] Запрос сетевых настроек прибора-шлюза
INF:[18.08.2017 08:12:10] параметр 003: (2452000005)
INF:[18.08.2017 08:12:10] Запрос типа прибора (099)
ERR:[18.08.2017 08:12:35] таймаут
INF:[18.08.2017 08:12:38] Установка сеанса связи с прибором 96x/76x
INF:[18.08.2017 08:12:38] Запрос сетевых настроек прибора-шлюза
INF:[18.08.2017 08:12:41] параметр 003: (2452000005)
INF:[18.08.2017 08:12:41] Запрос типа прибора (099)
ERR:[18.08.2017 08:13:06] таймаут
INF:[18.08.2017 08:13:09] Установка сеанса связи с прибором 96x/76x
INF:[18.08.2017 08:13:09] Запрос сетевых настроек прибора-шлюза
ERR:[18.08.2017 08:13:34] таймаут
INF:[18.08.2017 08:13:37] Установка сеанса связи с прибором 96x/76x
INF:[18.08.2017 08:13:37] Запрос сетевых настроек прибора-шлюза
ERR:[18.08.2017 08:14:02] таймаут

Valera
Moderator

Сообщений: 4659
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 18 Августа 2017 11:10ИнфоПравкаОтветитьIP

energootdelkip
Такое бывает если прибор на счёт не пущен. Архивов не создаётся, читать нечего. Или дата нереальная, часы у прибора не выставлены или в запросе нереальное задано.
Плюс, у вас связь отвалилась, такое редко но случается у 961.1. Помогает ресайт прибора по питанию.

energootdelkip
Junior Member

Сообщений: 2
Откуда: кировск, россия
Регистрация: Август 2017

написано 18 Августа 2017 11:26ИнфоПравкаОтветитьIP

Спасибо большое! То есть вы имеете ввиду на приборе надо пуск нажать? ипроверить дату и время?
ресайт прибора это перезагрузка? я правильно понял?)
цитата:
Valera писал:
energootdelkip
Такое бывает если прибор на счёт не пущен. Архивов не создаётся, читать нечего. Или дата нереальная, часы у прибора не выставлены или в запросе нереальное задано.
Плюс, у вас связь отвалилась, такое редко но случается у 961.1. Помогает ресайт прибора по питанию.

Valera
Moderator

Сообщений: 4660
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 18 Августа 2017 12:03ИнфоПравкаОтветитьIP

energootdelkip
С панели прибора, варианты пуск по каналу или пуск по всем. Проверяется база данных, если что-то пропущено, будет сообщение.
Перезагрузка по питанию это выключить и включить.

energootdelkip
Junior Member

Сообщений: 3
Откуда: кировск, россия
Регистрация: Август 2017

написано 18 Августа 2017 12:45ИнфоПравкаОтветитьIP

спасибо, попробую!
цитата:
Valera писал:
energootdelkip
С панели прибора, варианты пуск по каналу или пуск по всем. Проверяется база данных, если что-то пропущено, будет сообщение.
Перезагрузка по питанию это выключить и включить.

Добавление от 18 Августа 2017 15:51:

К сожалению ничего не вышло, пуск был выполнен и дата была в норме, перезагрузка тоже не помогла...

Valera
Moderator

Сообщений: 4662
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 19 Августа 2017 10:10ИнфоПравкаОтветитьIP

energootdelkip
Может, у модема что-то не так с настройками.

energootdelkip
Junior Member

Сообщений: 4
Откуда: кировск, россия
Регистрация: Август 2017

написано 21 Августа 2017 10:28ИнфоПравкаОтветитьIP

Подскажите а может ли быть дело в том что в паре с спт961 подключен адс97, и раньше модем был подключен через ethernet разъем к адаптеру адс97 а сейчас мы пробуем связаться через другой модем который подключен непосредственно к спт961
цитата:
Valera писал:
energootdelkip
Может, у модема что-то не так с настройками.

Valera
Moderator

Сообщений: 4666
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 22 Августа 2017 08:40ИнфоПравкаОтветитьIP

energootdelkip
Подскажите а может ли быть дело в том что в паре с спт961 подключен адс97
На Х4 подключён? Не должно вроде бы? но есть условие, адреса прибора на этих интерфейсах не должны совпадать
Модем вы настраивали как описано в руководстве прибора?

energootdelkip
Junior Member

Сообщений: 5
Откуда: кировск, россия
Регистрация: Август 2017

написано 22 Августа 2017 13:32ИнфоПравкаОтветитьIP

подключен на х14, модем вроде тоже правильно настроил параметры 003-2452000005 004-2452029295
цитата:
Valera писал:
energootdelkip
Подскажите а может ли быть дело в том что в паре с спт961 подключен адс97
На Х4 подключён? Не должно вроде бы? но есть условие, адреса прибора на этих интерфейсах не должны совпадать
Модем вы настраивали как описано в руководстве прибора?

Valera
Moderator

Сообщений: 4667
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 23 Августа 2017 07:56ИнфоПравкаОтветитьIP

energootdelkip
А какой адрес прибора вы задаёте при опросе? нужен 0, иначе Пролог будет опрашивать несуществующий прибор.

energootdelkip
Junior Member

Сообщений: 6
Откуда: кировск, россия
Регистрация: Август 2017

написано 24 Августа 2017 10:16ИнфоПравкаОтветитьIP

Вы имеете ввиду сетевой адрес прибора во вкладке связь в программе пролог? там сетевой адрес-0
что самое интересное прибор опрашивается но не до конца, за двое суток с ежеминутными таймаутами он опросился на 60% но к сожалению он израсходовал максимальное число попыток соединений которое можно задать в прологе
цитата:
Valera писал:
energootdelkip
А какой адрес прибора вы задаёте при опросе? нужен 0, иначе Пролог будет опрашивать несуществующий прибор.

LightStep
Junior Member

Сообщений: 1
Откуда: Омск, Россия
Регистрация: Сентябрь 2017

написано 21 Сентября 2017 14:11ИнфоПравкаОтветитьIP

Добрый день. Помогите решить проблему. По наследству так сказать, достались 2 установленных прибора: СПГ761 и СПТ961 и настроенная программа ПРОЛОГ. Как я понимаю оба устройства соединены в свою сеть (СПТ961 от разъема X3 уходит провод на СПГ761 - куда он уходит не знаю второй прибор опечатан). На СПГ761 параметр 003 равен 1050001035, на СПТ961 1050000035. От СПТ961 выходит разъем RS232. Программа не может подключиться ни к одному из приборов. Изначально программа писала что прибор не обнаружен, на данный момент сначала проходит запрос сетевых настроек прибора-шлюза и следующее сообщение таймаут. Настройки учетных записей приборов в программе пролог выложить не получается так из-за того что нет 5 сообщений

Добавление от 21 Сентября 2017 14:21:

Попытаюсь на словах описать настройки связи в учетной записи.

Для прибора 961
тип соединения - выбран последовательный порт
сетевой адрес прибора 0
стоит галка работа СПСети без шлюза.
скорость 9600
сетевой адрес компьютера 3

Для прибора 761
послед порт
сетевой адрес прибора 1
скорость 9600

Valera
Moderator

Сообщений: 4678
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 22 Сентября 2017 04:06ИнфоПравкаОтветитьIP

LightStep
Для прибора 961
..
сетевой адрес компьютера 3

Нужно 0. Или снять галку 'работа без шлюза'
Вы подключаетесь через этот прибор, прибор подключения и есть 'компьютер' для сети приборов.

И в описании приборов сети требуются указать номера приборов из параметров 008

Ваш ответ:

Коды форума
Смайлики


Ник:    Пароль       
Отключить смайлики
Страницы: 1 2

Все время MSK

Склеить | Разбить | Закрыть | Переместить | Удалить

Новая тема | Написать ответ
Последние сообщения         
Перейти к:

Свяжитесь с нами | skunksworks.net

Copyright © skunksworks.net, 2000-2018

Разработка и техническая поддержка: skunksworks.net