Добрый вечер!

Необходимо построить резервированную сеть для использования в ПТК АСУ ТП.
Интересует информация об опыте внедрения резервированных сетей.

А также интересно будет ли работать такой вариант?
Две абсолютно одинаковые сети с топологией звезда на базе 2х взаиморезервирующих коммутаторов 2-го уровня. На рабочих станциях и сервере по 2 сетевой карте, каждая из которых соединена с одним из 2х коммутаторов. Коммутаторы соеденены между собой 2мя кабелями.
Если да, то необходимо ли какое-либо специальное ПО на рабочих станциях и сервере или какие-то настройки ОС?

Заранее благодарю!

Карлуш Душ Сантуш
Member

Сообщений: 423
Регистрация: Ноябрь 2005

написано 28 Сентября 2007 13:28ИнфоПравкаОтветитьIP

Aztec
Необходимы "умные" коммутаторы (например, 3Com 3300 SM/XM) для возможности автоматического или ручного дистанционного включения / отключения гнёзд резервирующих кабелей; в серверной ОС и так можно включать-отключать сетевые интерфейсы её же средствами; а вот на рабочих станциях-то наверняка один физический интерфейс да ещё и (всё-таки) по одному кабелю на брата?

Айзенберг
Member

Сообщений: 1732
Откуда: Москва, Россия
Регистрация: Декабрь 2001

написано 03 Октября 2007 11:15ИнфоПравкаОтветитьIP

Aztec

Непонятно на какую ситуацию вы рассчитываете, вы хотите защитится от чего?

Aztec
unregistered
написано 04 Октября 2007 00:26  ПравкаОтветитьIP

Айзенберг
Отказ коммутатора, повреждение сетевых кабелей.

Айзенберг
Member

Сообщений: 1733
Откуда: Москва, Россия
Регистрация: Декабрь 2001

написано 04 Октября 2007 11:22ИнфоПравкаОтветитьIP

Aztec

На случай отказа коммутатора проще иметь в тумбочке запасной, его замена отнимет у вас полсача-час, а повреждения проводки, если она правильно уложена, бывают очень редко, и обычно есть результат проблем после которых вы поменяете работу, типа взрыв, пожар, и т.д.
Я бы просто не советовал вам этим заниматься, представьте затраты по прокладке двух сетей, они просто никогда не окупятся, у вас должна быть какая-то ужасная цена простоя, чтобы час простоя окупил прокладку сети, по-моему такого не бывает. В любом случае на простой влияет ещё масса вещей вероятность которых выше чем случайной порчи правильно проложенной сети.

Valera
Member

Сообщений: 744
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 04 Октября 2007 12:37ИнфоПравкаОтветитьIP

Айзенберг
его замена отнимет у вас полсача-час
Это же автоматика. У меня час простоя -пара лимонов.

Айзенберг
Member

Сообщений: 1734
Откуда: Москва, Россия
Регистрация: Декабрь 2001

написано 04 Октября 2007 12:59ИнфоПравкаОтветитьIP

Valera

Люди с такими деньгами я думаю не будут здесь задавать таких вопросов, они обратятся в специализированные фирмы которые им поставят специализированное оборудование о котором я честно говоря никакого представления не имею, да и не хочу иметь.

Добавление от 04 Октября 2007 13:32:

Valera

Вообще мне представляется что проблема по большей части высосана из пальца.
Вероятность отказа коммутатора сделанного не из г*вна сравнима с вероятностью отказа любого другого промышленного оборудования, но вы же не ставите всего по две штуки?

Valera
Member

Сообщений: 745
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 04 Октября 2007 15:50ИнфоПравкаОтветитьIP

Айзенберг
но вы же не ставите всего по две штуки
Есть решения и с 3 девайсами:-) Управление объектом с такой прилады принимается, если 2 сигнала совпадают. А если человек в системе, так биение в бубны начинается. Лампой ему мигаешь, сирена орёт..
В Чернобыле всё было, а как рвануло, французы на всех АЭС чего-то срочно добавляли.

Айзенберг
Member

Сообщений: 1739
Откуда: Москва, Россия
Регистрация: Декабрь 2001

написано 04 Октября 2007 17:41ИнфоПравкаОтветитьIP

Valera

У меня за ~10 лет работы с коммутаторами сломалось их штук ~15
к счастью я работаю не на атомной электростанции, и проблемы были только один раз, когда в тумбочке не было запасного.
Я кстати не собираюсь делать вид, что 15 это мало, я имею ввиду что всё относительно.

DJ Junk
HerrEthik

Сообщений: 1529
Откуда: Санкт-Петербург
Регистрация: Январь 2003

написано 08 Октября 2007 21:39ИнфоПравкаОтветитьIP

Резервирование каналов между свичами (на втором уровне) можно сделать с помощью STP (Spanning Tree Protocol), который поддерживается любым управляемым коммутатором (даже D-Link и Allied Telesys).
Управляемые же коммутаторы могут помочь и при резервировании самих коммутаторов: большинство из них поддерживают upload/download файлов конфигурации с/на TFTP (упрощенный FTP). Т.е. в случае выхода из строя свича берем свич из загашника назначаем ему IP и заливаем на него готовую конфигурацию, которую после каждого конфигурирования сохраняем на TFTP. Это займет минут 5-15 без учета "отнести и прикрутить". Еще одно решение (значительно более дорогое) - кластеры из коммутаторов и двухголовые сетевые карты в режиме Fault Tolerance (серверы и особо важные рабочие станции подключаются своими портами в разные свичи кластера).

Ваш ответ:

Коды форума
Смайлики


Ник:    Пароль       
Отключить смайлики

Все время MSK

Склеить | Разбить | Закрыть | Переместить | Удалить

Новая тема | Написать ответ
Последние сообщения         
Перейти к:

Свяжитесь с нами | skunksworks.net

Copyright © skunksworks.net, 2000-2019

Разработка и техническая поддержка: skunksworks.net


Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика