Dikoy
Member

Сообщений: 1829
Откуда: Богота, Колумбия
Регистрация: Май 2003

написано 20 Марта 2012 04:25ИнфоПравкаОтветитьIP

Подниму тему.
Дома железная вытяжка и железная же встроенная мойка на 3 метра. Бьются током. И если мойка ещё ничего, то вытяжка ППЦ. Причём до вытяжки обычно касаешься лбом, что лишь усиливает эффекты.
Розетки у нас американского образца:

В них есть контакт заземления. И вроде как провод сей в нише присутствует. Видел, когда менял одну.
Имею 2 вопроса:
1. Как проверить качество заземления имея походный набор радиогубителя: отвёртка индикатор, тестер, осциллограф цифровой двухканальный
2. Убедившись в качестве тянуть провода от корпуса на этот контакт напрямую, или через резистор или ещё что?

Добавление от 20 Марта 2012 05:00:

Тыкнул в вытяжку индикатором - горит...

Фонист
Member

Сообщений: 5325
Откуда: Новосибирск
Регистрация: Сентябрь 2001

написано 20 Марта 2012 17:56ИнфоПравкаОтветитьIP

Dikoy
Тыкнул в вытяжку индикатором - горит...
Померь лучше цешкой относительно земли , что бы видеть сколько там в граммах. Проверь только, что это точно на 100% земля.В Россия в жилых многоэтажных домах мы частенько используем для проверки железные стояки отопления или холодного водоснабжения.У нас в России любят некоторые умельцы делать перемычку между землей и нулем в розетке на клеммах оборудования итп. Поменял электрик учет в щитке или автомат и ноль с фазой поменял местами.А потребитель получает при такой замене фазу на корпус. Поэтому постарайся найти причину,буржуи обычно щепитильны и вытяжка должна быть заземлена,хотя бы для того что бы снимать с нее статику.

Dikoy
Member

Сообщений: 1830
Откуда: Богота, Колумбия
Регистрация: Май 2003

написано 20 Марта 2012 20:30ИнфоПравкаОтветитьIP

У этих розеток ширина контактов вилки разная и фазность строгая. Хотя, конечно, бывают вилки и розетки с одинаковой шириной, но это уже адейты.
Тут не буржуи, тут колумбяки...

И отопления тут нет А водопровод пластиковый, хотя дому уже 20 лет...

Фонист
Member

Сообщений: 5329
Откуда: Новосибирск
Регистрация: Сентябрь 2001

написано 21 Марта 2012 04:45ИнфоПравкаОтветитьIP

Dikoy
У этих розеток ширина контактов вилки разная
Да понятно, я подобные видел,правда на 110V.Возми тогда землю с щитка и прозвони ее и розетки. Может где то в коробки напутали,отгорело соединение или изоляция где то накрылась.А если будешь землить то отдельным проводом и до щитка без всяких резисторов.

Весельчак У
Moderator

Сообщений: 12334
Откуда: Санктъ-Питербурхъ
Регистрация: Декабрь 2000

написано 21 Марта 2012 23:38ИнфоПравкаОтветитьIP

Dikoy
Лампочка между фазой и заземлением.
Хотя ежели вместо заземления подключен ноль, то это проверить не удастся.

Ваш ответ:

Коды форума
Смайлики


Ник:    Пароль       
Отключить смайлики

Все время MSK

Склеить | Разбить | Закрыть | Переместить | Удалить

Новая тема | Написать ответ
Последние сообщения         
Перейти к:

Свяжитесь с нами | skunksworks.net

Copyright © skunksworks.net, 2000-2018

Разработка и техническая поддержка: skunksworks.net


Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика