Может есть у кого какие-нибудь мысли? Хочу смастерить маломощный проточный водонагреватель. А вот как бы сделать, чтобы нагрев включался в момент открывания крана?

[Это сообщение изменил Весельчак У (изменение 02 Ноября 2010 02:29).]

Dikoy
Member

Сообщений: 81
Откуда: Богота, Колумбия
Регистрация: Май 2003

написано 27 Сентября 2003 23:33ИнфоПравкаОтветитьIP

Поставить датчик давления.
Когда кран закрыт, давление в трубе всегда больше, чем когда он открыт. При открывании крана идёт изменение давления. Вот его то и надо отслеживать. Неплохие датчики с аналоговым или цифровым выходом делает Honeywell.
Если есть опыт проектировки и настройки аналоговых схем, можно слепить на трёх - четырёх транзисторах. Но проще (хоть и гораздо дороже - около 3-4уёв) применить МК с аналоговым входом.
Написать программу, выдающую "1" на порт при изменении переменной - дело одного часа.
Ещё терморезистор на нагреватель поставить, чтоб ложные срабатывания отслеживать. Задача самый раз для МК.

Весельчак У
Moderator

Сообщений: 4132
Откуда: Санктъ-Питербурхъ
Регистрация: Декабрь 2000

написано 28 Сентября 2003 02:30ИнфоПравкаОтветитьIP

Можно взять готовый узел от газового водонагревателя. При протекании воды у него вылезает шток, который можно подключить к выключателю. Минус - у отечественных - достаточно большие размеры и ограниченный несколькими годами срок службы резиновой мембранны.
Наверное, существуют готовые узлы и от электрических нагревателей.
А можно и просто поставить два электрода или ИК оптопару с открытым каналом - но это уже на выходе крана.

Dikoy
Member

Сообщений: 82
Откуда: Богота, Колумбия
Регистрация: Май 2003

написано 28 Сентября 2003 14:00ИнфоПравкаОтветитьIP

Весельчак У
При протекании воды у него вылезает шток,
Лягушкой зовётся.
А можно и просто поставить два электрода или ИК оптопару с открытым каналом - но это уже на выходе крана.
Не-е-е... Електроды будут от сырости срабатывать, а оптопара - та вообще...
По мойму как раз проще датчик давления. Помните закон Бернулли, что давление жидкости на стенки при ёе движении всегда меньше, чем при её "стоянии" (точную формулировку, звинайте, не помню). А именно, чем больше скорость движения, тем меньше давление.
Трубы взрываются при 10 атм., Значит нужен датчик с таким пределом.
Названия не помню, но есть там датчик с пределом в 20атм и выходным восьмиразрядным последовательным интерфейсом. Присобачить его к Atiny12 и пусть "думает".
Температуру мерить не надо, надо лищь зафиксировать её превышение. Значит берём советский терморезюк, делаем из него и постоянного делитель напряжения и подаём на вход компаратора. Последний собираем на ОУ, серии СА или просто используем триггер шмита с гистерезисом из 561 серии. Его выход - на порт МК и чтоб последний проверял наличие "1" или "0" на нём (конечно, температуру срабатывания компаратора предварительно придётся настроить подборкой постоянного резистора в делителе).
Далее, научить МК фиксировать изменения в давлении и проверять, чтоб температура не привысила порог (при ложном срабатывании, когда кран закрыт), и всё! Сборка + программа (при наличии опыта) - два-три дня ненапряжной работы.

Весельчак У
Moderator

Сообщений: 4135
Откуда: Санктъ-Питербурхъ
Регистрация: Декабрь 2000

написано 29 Сентября 2003 02:50ИнфоПравкаОтветитьIP

Dikoy
Ежели расположить электроды правильно, то срабатывать не будут. А с оптопарой... ИК излучение хорошо поглощается водой, так что...

REA
Member

Сообщений: 36
Откуда: Ставрополь
Регистрация: Август 2002

написано 30 Сентября 2003 09:18ИнфоПравкаОтветитьIP

Спасибо за советы, но на мой взгляд дороговастенькие прибамбасы для водонагревателя из ТЭНа от старой кофеварки. Но идеи полезные, возьму себена заметку!

Николай_С
Member

Сообщений: 52
Откуда: Москва
Регистрация: Май 2002

написано 30 Сентября 2003 18:19ИнфоПравкаОтветитьIP

А не проще ргулировать темпиратуру?. Наверняка будет ставиться терморегулятор.

Весельчак У
Moderator

Сообщений: 4150
Откуда: Санктъ-Питербурхъ
Регистрация: Декабрь 2000

написано 01 Октября 2003 02:44ИнфоПравкаОтветитьIP

Проточные нагреватели вообще делаются из 2-х электродов, без всяких ТЭНов.

Dikoy
Member

Сообщений: 84
Откуда: Богота, Колумбия
Регистрация: Май 2003

написано 01 Октября 2003 13:01ИнфоПравкаОтветитьIP

REA
но на мой взгляд дороговастенькие прибамбасы
3$ МК + 2,1$ датчик + фсё остальное = 200р. А что плохого в тене от кофеварки? И из него можно хорошую вешчь сделать %).

REA
Member

Сообщений: 37
Откуда: Ставрополь
Регистрация: Август 2002

написано 01 Октября 2003 15:18ИнфоПравкаОтветитьIP

Dikoy А что плохого в тене от кофеварки?

Это к кому вопрос?

Весельчак У
Moderator

Сообщений: 4161
Откуда: Санктъ-Питербурхъ
Регистрация: Декабрь 2000

написано 03 Октября 2003 02:58ИнфоПравкаОтветитьIP

Dikoy
+ фсё остальное = 200р
А время ничего не стоит? Тогда как "лягушка" будет даже дешевле, а уж времени сэкономит...

[Это сообщение изменил Весельчак У (изменение 04 Октября 2003 08:17).]

Пъ
убить Деда Мороза

Сообщений: 1306
Откуда: Мск
Регистрация: Февраль 2003

написано 03 Октября 2003 10:23ИнфоПравкаОтветитьIP

Есть специальная для этого вещь - реле потока (датчик потока). Такая хрень с лепестком, которая врезается в трубу.
Но не понятно - какое количество воды и до какой температуры собирается нагревать автор?
ТЭН от кофеварки 1-2 кВт, для нормальной (несильной) струи 15-40С нужно 5-10 кВт.

Dikoy
Member

Сообщений: 85
Откуда: Богота, Колумбия
Регистрация: Май 2003

написано 03 Октября 2003 23:37ИнфоПравкаОтветитьIP

Весельчак У
А время ничего не стоит? Тогда как "лягушка" будет даже дешевле, а уж времени съэкономит...
Ну да, конечно... А время.... Я ж написал "при наличии опыта" А при его отсутствии и нечего затевать такое с МК.
Но, конечно, если несколько ТЭНов вряд поставить и добиться этих 10 кВт, то можно и датчик, и МК поставить. Всё зависит от цели - сделать хорошую (в смысле, надёжную, расчитанную на длительное пользование) вещь, или смастерить кипятильник на скорую руку.
Здесь могу вот что посоветовать: надо взять подкову и замкнуть на 220в. Если проводка выдержит, то крутой нагреватель получается! Мы в студенческие годы в колхозе так чай кипятили. Вся деревня об этом узнавала по притухающим лампам
Или пару лезвий замкнуть, но это уже на стакан, не больше....

Ваш ответ:

Коды форума
Смайлики


Ник:    Пароль       
Отключить смайлики

Все время MSK

Склеить | Разбить | Закрыть | Переместить | Удалить

Новая тема | Написать ответ
Последние сообщения         
Перейти к:

Свяжитесь с нами | skunksworks.net

Copyright © skunksworks.net, 2000-2018

Разработка и техническая поддержка: skunksworks.net


Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика