Регистрация | Последние сообщения | Персональный список | Поиск | Настройка конференции | Личные данные | Правила конференции | Список участников | Top 64 | Статистика раздела | faq | Что нового v.2.3 | Чат
Skunk Forum - Техника, Наука, Общество » Форум разработчиков РЭА »
Напряжения логических уровней.

Версия для печати (настроить)

Новая тема | Написать ответ

Подписаться

Автор Тема:   Напряжения логических уровней.
REA
Member

Сообщений: 40
Откуда: Ставрополь
Регистрация: Август 2002

написано 21 Января 2004 09:48ИнфоПравкаОтветитьIP

Народ, что-то я в "трёх берёзах" разобраться не могу - с какими уровнями (ТТЛ,КМОП) работают входы/выходы микроконтроллеров?

[Это сообщение изменил Весельчак У (изменение 02 Ноября 2010 02:25).]

Dikoy
Member

Сообщений: 249
Откуда: Богота, Колумбия
Регистрация: Май 2003

написано 21 Января 2004 19:34ИнфоПравкаОтветитьIP

REA
Каких?
Вообще то КМОП...

Весельчак У
Moderator

Сообщений: 4664
Откуда: Санктъ-Питербурхъ
Регистрация: Декабрь 2000

написано 22 Января 2004 02:22ИнфоПравкаОтветитьIP

По выходу, как правило, КМОП, по входу - большинство - и КМОП, и ТТЛ.

REA
Member

Сообщений: 41
Откуда: Ставрополь
Регистрация: Август 2002

написано 22 Января 2004 09:13ИнфоПравкаОтветитьIP

Т.е к ним можно непосредственно подключать микросхемы ТТЛ серий?

misyachniy
Member

Сообщений: 73
Откуда: Kyiv
Регистрация: Февраль 2002

написано 22 Января 2004 11:34ИнфоПравкаОтветитьIP

ТТЛ уровень "0" - не более 0,7 вольт,
КМОП уровень "0" - не более 0,3 напряжения питания -> 0,3*5 = 1,5 вольт обычно для 5 вольтовой логики.

Для "1" более 2,5 вольта, но не выше питания плюс еще 0,5 вольт для ТТЛ, и не менее 0,7 напряжения питания -> 0,7 *5 = 3,5 вольта для КМОП и 5 вольт питания.

Таким образом: во всех случаях КМОП выход может управлять ТТЛ, в большинстве случаев и на оборот, но на Марс посылать такие устройства не стоит :-)

AlexOr
Member

Сообщений: 398
Откуда: СПб
Регистрация: Май 2003

написано 22 Января 2004 17:08ИнфоПравкаОтветитьIP

КМОП да и ТТЛ бывает очень разный, всегда нужно проверять для конкретной серии.

Весельчак У
Moderator

Сообщений: 4673
Откуда: Санктъ-Питербурхъ
Регистрация: Декабрь 2000

написано 23 Января 2004 02:16ИнфоПравкаОтветитьIP

Лучше смотреть в datasheet, но в большинстве МК написано, что по входам лог. 1 - >=2,0 В, т.е. ТТЛ, а лог. 0 - =<0,8, т.е. тоже ТТЛ. Это можно даже на Марс посылать .
Классический ТТЛ определён указанными выше уровнями, порог переключения около 1,15..1,5 В.
Классический КМОП - пороги 1/3 и 2/3 питания, но для совместимости пороги делают как у ТТЛ.

По выходу КМОП имеет почти 0 и питание - отличается на сотые-десятые доли вольта (зависит от нагрузки), обычный каскад ТТЛ имеет уровни лог. 0 =<0,4 В, лог. 1 - >=2,4 В, но не более 3,6 В, поэтому не всякий КМОП может сработать.

Ваш ответ:

Коды форума
Смайлики


Ник:    Пароль       
Отключить смайлики

Все время MSK

Склеить | Разбить | Закрыть | Переместить | Удалить

Новая тема | Написать ответ
Последние сообщения         
Перейти к:

Свяжитесь с нами | skunksworks.net

Copyright © skunksworks.net, 2000-2018

Разработка и техническая поддержка: skunksworks.net


Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика