Для выключения электроплиты по таймеру(3-фазы ок. 6кВт).
Собрал схему на трех симистрах TIC253M(20A) и оптотиристорах MOC304
по типовой схеме из их описания. Все три тиристора посадил на
один радиатор 50*70 все работает ок. но грееется безбожно, ясно что
долго это все не протянет. Подумал можно ли паралельно к симистрам
подключить такие же на второй радиатор.
Будут ли оба симистра открываться, не случиться ли, что первый откроется, напражение на обоих упадет до 0 и второй так и останется
закрытым?

Valera
Junior Member

Сообщений: 20
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 15 Января 2005 05:11ИнфоПравкаОтветитьIP

Не понятно, почему оптотиристоры греются? Средняя мощность на каждом - не считал, но явно милливаты? Работают в импульсном режиме?
Или греются силовые?
Параллельно тиристоры - симисторы не включают, если нет возможности расщепить нагрузку.

Соучастник
Junior Member

Сообщений: 5
Регистрация: Ноябрь 2004

написано 15 Января 2005 18:20ИнфоПравкаОтветитьIP

Греются конечно силовые симисторы(прошу прощения за опечатку).
Ответ ясен, включать симисторы паралельно бесполезно.
Спасибо!

Ваш ответ:

Коды форума
Смайлики


Ник:    Пароль       
Отключить смайлики

Все время MSK

Склеить | Разбить | Закрыть | Переместить | Удалить

Новая тема | Написать ответ
Последние сообщения         
Перейти к:

Свяжитесь с нами | skunksworks.net

Copyright © skunksworks.net, 2000-2018

Разработка и техническая поддержка: skunksworks.net


Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика