Ired
Member

Сообщений: 44
Откуда: Ижевск
Регистрация: Ноябрь 2002

написано 28 Ноября 2002 09:38ИнфоПравкаОтветитьIP

У клиента стоит Мультиком МР80. Предусмотрено ли у него резервное питание на случай отключения электричества? Если да, то какой нужен источник и, главное, КУДА его подключить? Заранее благодарен.

skunk
Злобный админ

Сообщений: 4146
Откуда: СССР, город-герой Ленинград
Регистрация: Ноябрь 2000

написано 28 Ноября 2002 12:53ИнфоПравкаОтветитьIP

Не предусмотрено. Есть только аварийное переключение СЛ на определенные АЛ. Дорогое решение - ИБП.

Ired
Member

Сообщений: 45
Откуда: Ижевск
Регистрация: Ноябрь 2002

написано 29 Ноября 2002 09:29ИнфоПравкаОтветитьIP

цитата:
skunk писал:
Не предусмотрено. Есть только аварийное переключение СЛ на определенные АЛ. Дорогое решение - ИБП.

если использовать ИБП с аккумулятором 7Ач, то сколько продержится станция без питания?

Добавление от 29 Ноября 2002 13:00:

И какой источник питания на 220 вольт (марку, стоимость), может, можешь предложить какие-либо варианты решения данной проблемы

skunk
Злобный админ

Сообщений: 4163
Откуда: СССР, город-герой Ленинград
Регистрация: Ноябрь 2000

написано 29 Ноября 2002 13:12ИнфоПравкаОтветитьIP

Ired
Если у тебя аккумулятор 12 В и КПД ИБП будем считать =1, а потребление станции считаем номинальным (35 ВА), то:
T(h) = E(Ah) х U(V) / Р(ВА) = 7 x 12 / 35 = 2,4 часа
где Т - время работы станции при пропадании электропитания, Е - емкость аккумуляторов, U - напряжение аккумуляторов.

Наш ответ Чубайсу или UPS

Добавление от 29 Ноября 2002 13:37:

И какой источник питания на 220 вольт (марку, стоимость), может, можешь предложить какие-либо варианты решения данной проблемы
Smart Vision 1500LT (1500 ВА, ~500$) без встроенных аккумуляторов, работает от 36В. Подключаем к нему последовательно соединенные 3 автомобильных аккумулятора. В этом случае станция проработает около 3-х суток.

Ваш ответ:

Коды форума
Смайлики


Ник:    Пароль       
Отключить смайлики

Все время MSK

Склеить | Разбить | Закрыть | Переместить | Удалить

Новая тема | Написать ответ
Последние сообщения         
Перейти к:

Свяжитесь с нами | skunksworks.net

Copyright © skunksworks.net, 2000-2018

Разработка и техническая поддержка: skunksworks.net


Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика