Регистрация | Последние сообщения | Персональный список | Поиск | Настройка конференции | Личные данные | Правила конференции | Список участников | Top 64 | Статистика раздела | faq | Что нового v.2.3 | Чат
Skunk Forum - Техника, Наука, Общество » АТС »
Подключение телефонии к СКС. Делимся опытом. (страница 1)

Версия для печати (настроить)
Страницы: 1 2 3

Новая тема | Написать ответ

Подписаться

Автор Тема:   Подключение телефонии к СКС. Делимся опытом.
Bart
Moderator

Сообщений: 1406
Откуда: Украина, г.Ужгород
Регистрация: Ноябрь 2002

написано 16 Октября 2003 12:01ИнфоПравкаОтветитьIP

Стандартная задача. Строится СКС.
Пусть, к примеру, СКС 100-300 "портов" + 50 пар в город + 50-100 портов УАТС.
Кто и как "вводит телефонию" в систему? Давайте обмениваться опытом.
Принимаются четкие лаконичные ответы...
Оговорюсь - разводку типа "лапшы по комнатам" даже не рассматриваем - только СКС, кроссы, аппаратные и т.п.

Altair
Member

Сообщений: 300
Откуда: Набережные Челны, Татарстан
Регистрация: Июнь 2002

написано 16 Октября 2003 12:25ИнфоПравкаОтветитьIP

Делали так: Всю коммутацию производили как и положено в шкафе 19". На патч-панель 1 заводили внутренние линии от мини-атс. На патч-панель 2 заводили локальную сеть здания, на концах разводки устанавливали компьютерные розетки. Естественно патч-панель 2 кроссировали как и положено кроссировать локальную сеть, и все провода естественно UTP cat.5. Делее брали патч-корд и соединяли патч-панель 1 и патч-панель 2.
Таким образом могли подавать не только телефонию в определенный кабинет, но и локалку.

Urri
Junior Member

Сообщений: 7
Откуда: Киев,Украина
Регистрация: Сентябрь 2003

написано 16 Октября 2003 13:53ИнфоПравкаОтветитьIP

На каждое рабочее место выводится минимум 2 розетки RG-45 Cat 5. Соответственно все это выводится в шкаф. В шкафу стоит активное оборудование и телефонная патч-панель. В результате на любое рабочее место можно подать как сеть, так и телефон.

Bart
Moderator

Сообщений: 1409
Откуда: Украина, г.Ужгород
Регистрация: Ноябрь 2002

написано 16 Октября 2003 14:42ИнфоПравкаОтветитьIP

Таким образом могли подавать не только телефонию в определенный кабинет, но и локалку.
а каждое рабочее место выводится минимум 2 розетки RG-45 Cat 5.
Все это понятно. Это и есть СКС (другую кабельную систему на данном этапе мы и не рассматриваем).
Что делали с кабелем входящих линий? Как подаем "прямые линии" (ну например "выделенки") в СКС? Учитываем необходимость защиты линий.

Altair
Member

Сообщений: 301
Откуда: Набережные Челны, Татарстан
Регистрация: Июнь 2002

написано 16 Октября 2003 16:18ИнфоПравкаОтветитьIP

Что делали с кабелем входящих линий? Как подаем "прямые линии" (ну например "выделенки") в СКС? Учитываем необходимость защиты линий.
Входящие линии загоняй в мини-атс. Если требуется защита линий, то ставь ее перед подачей линий в мини-атс. "Выделенки" подавай на соотвествующее оборудование, от туда хоть в мини-атс, хоть сразу в шкаф на патч-панель.

Urri
Junior Member

Сообщений: 8
Откуда: Киев,Украина
Регистрация: Сентябрь 2003

написано 16 Октября 2003 17:11ИнфоПравкаОтветитьIP

Что делали с кабелем входящих линий? Как подаем "прямые линии" (ну например "выделенки") в СКС? Учитываем необходимость защиты линий.
В таком случае обязателен кросс. Он делится на линейную и станционную часть. На линенйную расшиваются городские линии (с защитой по току и напряжению, каждое есть опция) и телефонная патч-панель со шкафа. На станционную часть расшиваются кабели от станции (это если станция требует кросса ). Далее с линейной части кроссируется все на станционную часть как это необходимо. С телефонной патч-панели все необходимое можно проключить по СКС. В том числе и выделенки.

Bart
Moderator

Сообщений: 1410
Откуда: Украина, г.Ужгород
Регистрация: Ноябрь 2002

написано 17 Октября 2003 13:04ИнфоПравкаОтветитьIP

Altair
Это немного упрощенно. Резюме - без отдельного кросса телефонии не обойтись.
Urri
Обычно так и делаю. Видимо это и есть единственный оптимальный вариант. Просто хотел узнать у кого как.

Иваныч
unregistered
написано 17 Октября 2003 13:38  ПравкаОтветитьIP

К тому же телефонный кросс решает проблему параллельных телефонов. В чистой СКС этот вариант мягко говоря недоработан.

Bart
Moderator

Сообщений: 1414
Откуда: Украина, г.Ужгород
Регистрация: Ноябрь 2002

написано 17 Октября 2003 13:49ИнфоПравкаОтветитьIP

К тому же телефонный кросс решает проблему параллельных телефонов.
... и проблему подачи нескольких телефонных линий по одной базовой линии СКС. Одно из достоинств избыточности.
В чистой СКС этот вариант мягко говоря недоработан.
Да, есть такое. Но чистая СКС - понятие консервативное. Поэтому я и создал тему, чтоб обсудить как "навешать вокруг СКС все, что нужно". Да и задача СКС - раздать слаботочные линии связи по рабочим местам. А как их в СКС "засунуть" приходится думать инсталляторам.

Urri
Junior Member

Сообщений: 9
Откуда: Киев,Украина
Регистрация: Сентябрь 2003

написано 17 Октября 2003 14:00ИнфоПравкаОтветитьIP

Bart
Это единственный способ с минимизированным уровнем геморроя

[Это сообщение изменил Bart (изменение 22 Октября 2003 11:24).]

yri
Junior Member

Сообщений: 2
Откуда: Kiev, Ukraine
Регистрация: Октябрь 2003

написано 21 Октября 2003 15:23ИнфоПравкаОтветитьIP

Шото помоему все више указаное отстало от жихни --- ви что неслишали про гибриднем мини АТС и невидили их неразу??? все решаетса гораздо проще достаточно одной лини каждому абоненту и телефония по нему и инет и ISDN можно все в одном

Spec
Member

Сообщений: 139
Регистрация: Август 2001

написано 21 Октября 2003 20:40ИнфоПравкаОтветитьIP

Я, пока, делаю так:
делю СКС на телефонию и комп.сеть(для себя), всю телефонию завожу на кроневский кросс(т.к. использование кроссов в СКС не разрешается - оформ. как точку перехода )
если плотность розеток маленькая кидаю по 3 кабеля до раб.места.
а так все как у всех...

Bart
Moderator

Сообщений: 1468
Откуда: Украина, г.Ужгород
Регистрация: Ноябрь 2002

написано 22 Октября 2003 11:22ИнфоПравкаОтветитьIP

Spec
оформ. как точку перехода

делю СКС на телефонию и комп.сеть(для себя), всю телефонию завожу на кроневский кросс
Как-то оно у тебя скажем не очень универсально...
А из каких соображений не делаешь так:
1. все линии - на панели №1(RJ45)
2. на панели №2(RJ45) выведена телефония (через промежуточный кросс на плинтах).
3. включение телефонии - патч-кордами между п.1 и п.2 с соответствующими (если надо) кроссировками на промежуточном кроссе.
И от СКС не отходим, и удобно...?

Фонист
Member

Сообщений: 395
Откуда: Новосибирск
Регистрация: Сентябрь 2001

написано 22 Октября 2003 12:59ИнфоПравкаОтветитьIP

Мы делаем так:Если сеть небольшая от 10-100 портов, то ставим стойку или шкафчик где расшиваем все на RJ-45.Если есть желание сэкономить то исходящие пары станции и входящие городские в нее можно скомутировать на 110 кросс,а с него уже с помощью плюгов и пачкорда подавать на RJ-45. Можно еше сэкономить и вместо стоек и шкафов использовать настенные кронштейны. Поскольку защита по входящим у нормальных станций уже предусмотрена то достаточно ее просто заземлить.Если необходимо кинуть воздушку,то у нормального кабеля UTP для уличной прокладки предусмотрен тросик спомощью которого и выполняется заземление.Если сеть уже поболе,то приходится ставить промежуточные кроссы как для CKC так и для телефонии.То есть разводка по рабочим местам делается UTP, сводится на этаж в стойку или шкаф где коммутируется как описывалось выше,но в месте установки станции обязателен промежуточный кросс типа KRONE.Если есть отдельные сдания то соединяем их оптикой,куда загоняем и сетку и телефонию.Нам приходилось использовать для таких целей ИК излучатели.Если кто бывает в Новосибирсе можете увидеть их на сдании Авиа Компании Сибирь(С парадного входа синего цвета,типа видиокамеры).Для экономи оптику можно садить на сплайсы.

Bart
Moderator

Сообщений: 1478
Откуда: Украина, г.Ужгород
Регистрация: Ноябрь 2002

написано 22 Октября 2003 13:06ИнфоПравкаОтветитьIP

Поскольку защита по входящим у нормальных станций уже предусмотрена то достаточно ее просто заземлить
1. Лучше когда защита "горит" (а она частенько горит навсегда!) снаружи АТС. Ее легко поменять потом.
2. Не всегда у станций встроенная защита хороша.

Фонист
Member

Сообщений: 397
Откуда: Новосибирск
Регистрация: Сентябрь 2001

написано 22 Октября 2003 14:47ИнфоПравкаОтветитьIP

Извини Bart,но на входе как правило стоят разрядники, обычно полный аналог что и вставляются в магазин KRONE.Сомневающимся предлагаю вскрыть например базовый блок KX-TD1232 и посмотреть вверху на материнской плате.А вот на абоненских платах уже резюки и вот они то не всегда спасают от наводок.Для этого и прокладывается CKC, с полным соблюдением всех правил,а не так что засунул кабель в короб вот тебе и CKC.Причем требования к CKC в зависимости от типа помещения различные.Например кистоун для установки в офисном помещении абсолютно другой,чем в производственном это распространяется и на все остальное оборудование-кабель,RJ итд.Это я к тому если горит то разберись почему,где ты сам на косячил.У меня за все время сгорелела только одна нами проданая станция и то не я ставил.Она была занулена,а не заземлена .А на поверку ноль оказался рабочим нулем и местный электрик взял и поменял их на щитке местами с фазой.Тут наш панас и помер.

Bart
Moderator

Сообщений: 1481
Откуда: Украина, г.Ужгород
Регистрация: Ноябрь 2002

написано 22 Октября 2003 16:40ИнфоПравкаОтветитьIP

Ты меня не понял: Лучше когда защита "горит" снаружи АТС. Ее легко поменять потом.

Для этого и прокладывается CKC,
Качество СКС и защита внешних соединительных (абонентских) линий никак (увы) не связаны.

Spec
Member

Сообщений: 142
Регистрация: Август 2001

написано 22 Октября 2003 17:35ИнфоПравкаОтветитьIP

цитата:
Bart писал:
А из каких соображений не делаешь так:
1. все линии - на панели №1(RJ45)
2. на панели №2(RJ45) выведена телефония (через промежуточный кросс на плинтах).

Так тоже делаю, если денег хватает... ;))
..но, обычно, как писал выше ;)

Фонист
Member

Сообщений: 399
Откуда: Новосибирск
Регистрация: Сентябрь 2001

написано 23 Октября 2003 07:19ИнфоПравкаОтветитьIP

1.Извини Bart,мы опять друг друга не поняли (без горилки и сала не обойтись похоже).Если что прилетает погородским у тебя срабатывает разрядник в станции и она затыкается минут на 15.Пока газ в разряднике не придет в норму.Я сам наблюдал как через входящие в KX-TD прилетело 220 может даже и поболе.Пришлось перезагрузить станцию и все заработала,а у соседей не заземленная выгорела полносью до проца.2.Я говорил не окачестве монтажа CKC,а о том что существует три типа CKC офисные,промышленные и домашние.И что есть правила монтажа CKC, например допускается совмесная прокладка 220 и UTP до 19 метров,а ты засунул вмемсте на 40 метров и жалуешься на наводки.

Bart
Moderator

Сообщений: 1489
Откуда: Украина, г.Ужгород
Регистрация: Ноябрь 2002

написано 23 Октября 2003 11:47ИнфоПравкаОтветитьIP

Фонист
без горилки и сала не обойтись похоже - приезжай, организуем...

Dublin
Junior Member

Сообщений: 1
Откуда: г.Москва
Регистрация: Октябрь 2003

написано 23 Октября 2003 15:25ИнфоПравкаОтветитьIP

Делали так:
1.СКС разводили с каждого места на 2 разные патч-панели.
2.Внутренние номера разводили на кросы 110 типа в 19" исполнении (у каждой кабельной системы есть подобные штуки для телефонки, например у MOLEX они называются PDS панели)
3.Внутренние номера подавали в патч панели патч-кордами можно фирменными с вилкой на одном конце и RJ-45 на другой, а можно простым, разрезанным пополам, и забить его синей парой в PDS панель.
Если нужно подать больше одного телефона то используются и другие пары
4.Внешние линии можно завести как в 19" шкаф (в этом случае используются соответствющие крепления для плинтов (есть у Krone,Quante-3M)),либо через внешний кросс

Bart
Moderator

Сообщений: 1502
Откуда: Украина, г.Ужгород
Регистрация: Ноябрь 2002

написано 23 Октября 2003 15:31ИнфоПравкаОтветитьIP

Dublin
Лично мне не очнь нравятся 110-ые панели. Какие-то они "кривые и тугие". Но, как говорят, на вкус и цвет...
1.СКС разводили с каждого места на 2 разные патч-панели. - почему на разные?

Dublin
Junior Member

Сообщений: 2
Откуда: г.Москва
Регистрация: Октябрь 2003

написано 23 Октября 2003 15:58ИнфоПравкаОтветитьIP

Ну у MOLEX наприме PDS панели забиваются 110-ым инструментом но отличаются от классического кросса AT&T и гораздо удобнее.Если интересно могу посмотреть решения других производителей.Можно воспользоваться и креплениями для стандартных кроссов Krone или Quante в 19" оборудование
Почему порты с одного рабочего места разводятся на разные патч панели ?
Что бы не пересекалась в шкафу коммутация телефонки и компьютера (при большом количестве портов такой шкаф тяжело обслуживать )
Патч панели забиваются абсолюнто одинаково,только кабель с левого порта по умолчанию предназначен для компа ,а правый для телефонки (хотя они взаимозаменяемые)

Bart
Moderator

Сообщений: 1505
Откуда: Украина, г.Ужгород
Регистрация: Ноябрь 2002

написано 23 Октября 2003 16:24ИнфоПравкаОтветитьIP

Что бы не пересекалась в шкафу коммутация телефонки и компьютера
А разве между патч-панелями не ставите органайзеры кабелей? Тогда патч-корды - в органайзеры и "в сторону". А дальше - хоть вверх, хоть вниз - вдоль стойки шкафа. И ничего не пересекается.

Dublin
Junior Member

Сообщений: 4
Откуда: г.Москва
Регистрация: Октябрь 2003

написано 23 Октября 2003 16:52ИнфоПравкаОтветитьIP

А разве между патч-панелями не ставите органайзеры кабелей?
Ставим конечно, но когда шкаф забит под завязку и портов много это не удобно, и отслеживать тяжело,представь:патчкорд,который пробегает чуть ли не через весь шкаф, а если их много,то караул. Обычно все что касается ЛВС (патч панели , активка ставим в верхней части шкафа, а телефонку - в нижней. Все патч панели группируем в центре, причем комповые ближе к верху а телефонные - к низу.Кросс телефонки естественно внизу.

Ваш ответ:

Коды форума
Смайлики


Ник:    Пароль       
Отключить смайлики
Страницы: 1 2 3

Все время MSK

Склеить | Разбить | Закрыть | Переместить | Удалить

Новая тема | Написать ответ
Последние сообщения         
Перейти к:

Свяжитесь с нами | skunksworks.net

Copyright © skunksworks.net, 2000-2018

Разработка и техническая поддержка: skunksworks.net


Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика