Регистрация | Последние сообщения | Персональный список | Поиск | Настройка конференции | Личные данные | Правила конференции | Список участников | Top 64 | Статистика раздела | faq | Что нового v.2.3 | Чат
Skunk Forum - Техника, Наука, Общество » АТС »
TA-308 переодически отрубаются системники..

Версия для печати (настроить)

Новая тема | Написать ответ

Подписаться

Автор Тема:   TA-308 переодически отрубаются системники..
ak
unregistered
написано 04 Марта 2004 16:33  ПравкаОтветитьIP

приветствую всех

есть следущая проблема: ta-308 переодически отрубается часть системников (такое ощущение что станция блокирует порт) при этом остальные системники и др телефоны продолжают работать.

между атс и 2 -мя системниками которые отрубаются кросс, который недавно перешили.. до этого все вообщем работало. есть мысль что гдето что то коротит - но кросс проверили уже раз 10 + по одной utp с системниками гоняется ethernet на то же рабочее место - с ним все более чем хорошо..

помогает перезапуск станции - но это несерьезно..

мож кто чего подскажет?
кросс звонили, проверяли - все ок..

СЕРЫЙ
Member

Сообщений: 184
Регистрация: Июнь 2001

написано 04 Марта 2004 19:39ИнфоПравкаОтветитьIP

А какие системники?...

Bart
Moderator

Сообщений: 2237
Откуда: Украина, г.Ужгород
Регистрация: Ноябрь 2002

написано 04 Марта 2004 21:38ИнфоПравкаОтветитьIP

ak
по одной utp с системниками гоняется ethernet
помогает перезапуск станции - но это несерьезно..
Ну, в такой кабельной системе - выход один:
Включить один из "зависающих системников/портов" прямо в АТС (минуя кабельную систему) и проверить - зависает ли он в тех случаях, когда другие системники/порты виснут.
Если виснет - проблема в АТС. Если нет - в кабельной системе.
Я уже молчу с вопросом какая кабельная система и делались ли хоть какие-то тесты...

serg_66
unregistered
написано 05 Марта 2004 11:50  ПравкаОтветитьIP

В случае закорачивания шины данных на одном из системников (и не только системников, просто пары на разьеме) перестанут работать четыре телефона. Исходя из этого и нужно пытаться искать.

ak
unregistered
написано 05 Марта 2004 12:09  ПравкаОтветитьIP

системники 7030 и 7730 - блокируются парой причем..
розеток там есть неокоторое колво - около одного аж 3 - смена пар, те розеток особо непомогает..

по поводу кабельной системы.. =)
все понимаю но уж какая есть..
схема там грубо говоря такая - на каждом рабочем месте 2 розетки rj45/rj12 - от них 2 utp к кроссу откуда ethernet+ телефония каждого раб. места прогоняется до атс по 1-й utp

Andrey CC
Junior Member

Сообщений: 27
Откуда: Запорожье
Регистрация: Июль 2003

написано 05 Марта 2004 12:27ИнфоПравкаОтветитьIP

у меня тоже такое наблюдалось, раза три. Выключение станции помогало
пока найти причину не смог

СЕРЫЙ
Member

Сообщений: 185
Регистрация: Июнь 2001

написано 05 Марта 2004 20:14ИнфоПравкаОтветитьIP

7730 попробуй заменить на 7030...т.е. в проблемном месте чтобы стояло два 7030

Vital_L
unregistered
написано 05 Марта 2004 21:27  ПравкаОтветитьIP

Проще всего сделать как посоветовал Bart, причина сразу выявиться.

СЕРЫЙ
Member

Сообщений: 186
Регистрация: Июнь 2001

написано 06 Марта 2004 19:56ИнфоПравкаОтветитьIP

Так не проще, так правильней, но ... есть ли такая возможность у автора темы?...

ak
unregistered
написано 08 Марта 2004 21:51  ПравкаОтветитьIP

всем спасибо - попробую..

странно что за день могут повиснуть неск. раз а потом полнедели все ок..

Ваш ответ:

Коды форума
Смайлики


Ник:    Пароль       