Вобщем ситуация такая.
Конфигурация следующая, карты вставлены в "мамку" соответственно
2 X Блока питания
1 X 8DLI Цифра
5 Х 16SLI Аналог
2 X 8TRK Внешние
1 X AA АвтоАттендант

MCP+LAN+MFM Проц+Сеть+ДТМФ
IOM+MODEM Вход\выход+Модем
Питание через UPS. Петля заземления внешняя.

Система была собрана, все включено в соответсвии с инструкцией по инсталяции.
Нормально все работало с ОффисСервМенеджер через LAN, конфигурялось без проблем, ни одной линии не подключал, т.к. забыл амфенолы в городе.
Оставил включенной на ночь.
Утром прихожу выключена,а на проце лампочки не горят, 1й- блок питания теплый, 2й-холодный.
Мля... думаю фиг знает, проверил предохранители, ребутил, сбрасывал оперативку на проце, вставляю поочереди блоки питания, сперва на одном "машина" заморгала -завелась, вытаскиваю его, взамен подключаю другой, не фурычит. Короче сдох, ладно думаю брак.
На выходные оставил опять включенной, но уже с одним блоком питания, в понедельник та же ерунда, СДОХ блок питания, не "заводится"...
UPS-ки разные подключал в обоих случаях, соблюдал всю технику безопасности, и буквари.

В чем дело???
Может АТС бракованная, или руки из одного места???

CCA
Member

Сообщений: 87
Откуда: Питер
Регистрация: Февраль 2004

написано 20 Июля 2004 17:30ИнфоПравкаОтветитьIP

Что то бракованное явно. А что надо разбираться, может карта какая слишком много потребляет, а может и корзина сама. Менять все потихоньку и смотреть потребление. А БП и должны нагреватся, не до кипетка конечно ...

Фонист
Member

Сообщений: 590
Откуда: Новосибирск
Регистрация: Сентябрь 2001

написано 21 Июля 2004 07:06ИнфоПравкаОтветитьIP

Можно узнать тип БП,и как у тебя с температурой в помещении где стоит станция.

AlexCFR
unregistered
написано 21 Июля 2004 08:21  ПравкаОтветитьIP

температура не больше 27, т.к. стоит кондишн

Добавление от 21 Июля 2004 11:02:

Блоки питания-PSU60B.
Да и в принципе причем тут температура в помещении. Если кондей умрет то помещении будет пусть даже 30-33 градуса, ну это же не повод для смерти БП.

Retry
Member

Сообщений: 43
Откуда: Нижний Новгород
Регистрация: Август 2002

написано 21 Июля 2004 11:50ИнфоПравкаОтветитьIP

А чего алармы говорят, смотрел(ммс 851)? Или хотя-бы во сколько это у тебя все происходит по ним узнаешь и через какое примерно время . И зря ты с одним бп оставил с такой конфигой, он мог и по дефолту сдохнуть от нагрузки. Еще идея, может переключатель ват включен и где нибудь чего-нибуть коротит?

AlexCFR
unregistered
написано 21 Июля 2004 12:31  ПравкаОтветитьIP

Да у меня нету больше БП, оба сдохли ))) та что ММС851 я не посмотрю.
Ничего страшного что с одним, т.к. нагрузка будет распределяться на первые 56 каналов, вот и все, а остальные просто в отрубе, да и тем более в БП который стоит 200баков всяко-разно стоит защита от перегруза, хотя-бы теме же предохранителями на 48 вольт.
ВАТ отрублен, да и ничего туда не подключено.
Коротить могла только LAN, т.к. более ничего я не подключал.

Retry
Member

Сообщений: 46
Откуда: Нижний Новгород
Регистрация: Август 2002

написано 21 Июля 2004 12:37ИнфоПравкаОтветитьIP

Плохо, что БП закончились, а то у меня еще столько идей было. И знаешь, я Лан тоже не долюбливаю, но, вряд ли из-за дочерней платы только бп вышел из строия, думаю сначала бы карта процессора сдохла...

AlexCFR
unregistered
написано 21 Июля 2004 14:55  ПравкаОтветитьIP

Грубо говоря, тащить всю железку поставщику, пусть сам голову ломает, и меняет мертвое железо.

Фонист
Member

Сообщений: 592
Откуда: Новосибирск
Регистрация: Сентябрь 2001

написано 21 Июля 2004 15:24ИнфоПравкаОтветитьIP

У нас был брак по этим БП.Поменяй и все долно быть нормально.

AlexCFR
unregistered
написано 21 Июля 2004 18:16  ПравкаОтветитьIP

т.е. не исключена вероятность того, что оба БП бракованные?
и часто так с самсунгом, а то может сдать его, да панас 500 воткнуть?

Bart
Moderator

Сообщений: 2655
Откуда: Украина, г.Ужгород
Регистрация: Ноябрь 2002

написано 21 Июля 2004 18:22ИнфоПравкаОтветитьIP

AlexCFR
О! Вопрос как раз для Фонист

at_net
Member

Сообщений: 87
Регистрация: Октябрь 2002

написано 21 Июля 2004 21:05ИнфоПравкаОтветитьIP

С Самсунгом такое редкость. Думаю, поменяешь блок питания у поставщика, и всё будет нормально. И станцию потом будешь хвалить, как удобно ее администрить через LAN.

Фонист
Member

Сообщений: 595
Откуда: Новосибирск
Регистрация: Сентябрь 2001

написано 22 Июля 2004 07:24ИнфоПравкаОтветитьIP

Думашь у Панаса брака не бывает. Бывает, и железный и софтовый.

Konstantin
Member

Сообщений: 69
Откуда: Москва
Регистрация: Май 2004

написано 22 Июля 2004 09:56ИнфоПравкаОтветитьIP

Фонист
Согласен, у Панаса тоже бывает.
AlexCFR
iDCS500 на TD500 менять не стоит.

AlexCFR
unregistered
написано 24 Июля 2004 10:10  ПравкаОтветитьIP

ОК, спасибо за поддержку.
Я смотрю АТС пользуется популярностью среди обитающих тут.
Сейчас проверят мою АТС, заменят БП, буду у вас советоваться в дальнейшем

Vladmir
unregistered
написано 26 Июля 2004 11:05  ПравкаОтветитьIP

У меня такая же хрень с 500- кой.Накрылись одновременно 2 БП.Поменял по гарантии. Но осадок нехороший. Явно самсоник недоработал БП до конца. Если еще раз накроются заменю всю станцию на Панас.

CCA
Member

Сообщений: 92
Откуда: Питер
Регистрация: Февраль 2004

написано 26 Июля 2004 11:37ИнфоПравкаОтветитьIP


AlexCFR
Vladmir
Вам просто не повезло, за всю историю продаж idcs500 (нами разумеется), БП мы ремонтировали 5 раз. А АТС продали кучу. Так что в вашем случае, или партия какая бракованая попалась, или вы попали в этот не большой процент.

AlexCFR
unregistered
написано 27 Июля 2004 14:06  ПравкаОтветитьIP

Вчера отдал поставщику АТСку. Вобщем вчера же они поменяли оба БП, и я оставил ее у них для наблюдения, вобщем сегодня позвонил, говорят все ОК , БП теплые-живые, буду ждать завтрашнего дня, может на самом деле партия "левая".
Еще они сказали, что БП пробили по серийникам у САМСУНГА, и эти серийники не входят в бракованную партию.

AlexCFR
unregistered
написано 29 Июля 2004 14:58  ПравкаОтветитьIP

Поменяли мне БП. Стояла она включенной у них 3 дня. Вроде все ОК.

AlexCFR
unregistered
написано 15 Февраля 2005 09:54  ПравкаОтветитьIP

Здрасть
с 30 июля по сегодняшний день все в норме.
сегодня сдох один БП.
черт побери... ерунда какая то...

LionB
Member

Сообщений: 46
Откуда: Россия, Москва
Регистрация: Ноябрь 2004

написано 16 Февраля 2005 12:49ИнфоПравкаОтветитьIP

Весной прошлого года была поставлена большая партия блоков питания с некондиционным C13. Тогда же поставщикам было рекомендовано заменять эти емкости на уровне склада. Однако все равно такие БП просочились на рынок. Очень сожалею. В любом случае для решения проблемы в первую очередь рекомендую обращаться к своему поставщику для замены (ремонта).

AlexCFR
unregistered
написано 17 Февраля 2005 10:30  ПравкаОтветитьIP

вот вот именно летом 2004 года и была она приобретена.
C13 - что это, номер кодера?
может возможно самому заменить ?

LionB
Member

Сообщений: 47
Откуда: Россия, Москва
Регистрация: Ноябрь 2004

написано 17 Февраля 2005 12:19ИнфоПравкаОтветитьIP

Это позиционный номер конденсатора на плате источника питания. Можно попробовать и заменить (хотя если замена не приведет к хорошему результату, у вас может не принять этот источник питания по гарантии ваш поставщик).

SuS
Junior Member

Сообщений: 3
Откуда: Н.Новгород, Россия
Регистрация: Февраль 2006

написано 17 Февраля 2006 10:41ИнфоПравкаОтветитьIP

цитата:
AlexCFR писал:
т.е. не исключена вероятность того, что оба БП бракованные?
и часто так с самсунгом, а то может сдать его, да панас 500 воткнуть?

*Технарь*
Member

Сообщений: 43
Откуда: Москва
Регистрация: Апрель 2005

написано 17 Февраля 2006 11:21ИнфоПравкаОтветитьIP

С13 - это старая "песня". Новая "песня" здесь: ссылка

Прохожий
Member

Сообщений: 51
Откуда: г.Набережные Челны
Регистрация: Май 2005

написано 20 Февраля 2006 09:24ИнфоПравкаОтветитьIP

Возможно - выражу мнение многих.
Уважающая себя фирма где-нибудь у себя на сайте в "маленьком" уголочке
обнародовала бы данные рекомендации для своих нерадивых диллеров,
а заодно и для нас.
Из области фантастики наверно - но очень не хочется лишней головной боли.
Лет 10 назад имел аналогичный случай с АТС NEC7400 - меняли блок питания 5 раз пока соседи не вразумили. В итоге Заказчик отказался
от станции. И это не выдумка.

Добавление от 20 Февраля 2006 09:33:

Дополнительно!
За такую информацию на сайте лично я еще больше бы зауважал данную фирму.
Может я и не прав?

Ваш ответ:

Коды форума
Смайлики


Ник:    Пароль       
Отключить смайлики

Все время MSK

Склеить | Разбить | Закрыть | Переместить | Удалить

Новая тема | Написать ответ
Последние сообщения         
Перейти к:

Свяжитесь с нами | skunksworks.net

Copyright © skunksworks.net, 2000-2018

Разработка и техническая поддержка: skunksworks.net


Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика