Konstantin
Member

Сообщений: 318
Откуда: Москва
Регистрация: Май 2004

написано 12 Ноября 2004 10:07ИнфоПравкаОтветитьIP

ber-viking
Просто нет решения, которое бы устроило меня.
Для того, чтобы найти решение, нужно понять проблему. Вы же этого делать не хотите. Если вы сможете смоделировать ситуацию и описать её инженерам Панасоника, они обязательно будут искать устраивающее Вас решение. А так... Неконструктивно как-то...

Фонист
Member

Сообщений: 783
Откуда: Новосибирск
Регистрация: Сентябрь 2001

написано 12 Ноября 2004 14:35ИнфоПравкаОтветитьIP

Я тоже не вижу проблемы.Мы тоже работаем с серезными организациями и ставим нормальные большые UPS к которым и подключаем станцию,Киску,Свичи итд Если UPS нормальный то он свои батареи в ноль никогда не разрядит.Если организация действительно серьезная и на спичках не экономит то она еще и дизельгенератор приспособит для станции,серверов итд По такой схеме у нас работают ответственные компании или банки.А все эти UPS на 100-400Вт Вам не помогут,они как правило не спасают от частых скачков по напряжению.Далее необходимо такое дорогое оборудование запитывать и с отдельной группы,а не с тепловой защитой в одной группе например.

ber-viking
Junior Member

Сообщений: 17
Откуда: Россия, Казань
Регистрация: Октябрь 2004

написано 13 Ноября 2004 13:56ИнфоПравкаОтветитьIP

Ладно попробуем решать проблемы питания.
Попутный вопрос. Может, у кого есть ссылка на схему блока питания для TD 500 ? На плате опознавательные знаки: GCMK-C2X PSUP1045ZD-A, на самом блоке - PSLP1011YA. Буду признателен. email: ber-viking(at)yandex(dot)ru

НачШтаба
Member

Сообщений: 51
Откуда: Россия. Москва
Регистрация: Июль 2001

написано 26 Ноября 2004 19:54ИнфоПравкаОтветитьIP

Схемы нет. Один блок однажды был спалён путём замены электриком "нуля" на другую фазу, в результате чего получили чистые 380. (в "подшефной" конторе было дело). Разбирались по дорожкам. Спалились предохранители (их ты увидишь сразу) в первичной цепи импульсника, сам ключ, какая-то мелочь, вроде оптронной мелкушки и нескольких сопротивлений (кажется, штуки 3 или 4). Транзистор в ключ засунули какой-то совковый, не помню, почему так, наверное, надо было срочно хоть как-то, помню только, что было давно. Помню также, что ключ был вообще в другом исполнении (корпус "шелезяка", марка транзистора КТ-878А), пришлось довешивать доп. детали для раскачки и "изобретать" радиатор. После перепайки работало как зверь.
Кстати, чтобы АТС не стояла колом, переставляли БП с блока расширения на базовый. Временно. Пока ТОТ чинился. Некоторое время дельта-tэ часть абонентов не работала. Впоследствии вернули на место. Объясню почему.
Обнаружили, что при напряжении около 140~150 вольт в той сети, где должно быть 220, АТС виснет. И .. НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ!!!. до тех пор, пока не жмакнешь на ресет. Насколько я помню, в паспорте такое напряжение не гарантировано. Но при этом напряжении АТС ещё не переходит на батареи! То есть, если понимать паспорт правильно, то напряжение или есть и оно ПРАВИЛЬНОЕ, или же его нет вовсе.
С совковым транзистором однажды обнаружили такое: блок расширения "упал", базовый же продолжал работать.. Прям шайтан какой-то! . Судя по всему опять в розетке этот придурочный электрик умудрился понизить до 150-ти ... У него ж там ваще.. НУЛЯ НЕ БЫЛО! Он был "плавающий"!.. то есть напряжение полностью зависело от того, как были нагружены разные фазы.
Ноль то впоследствии восстановили (после того, как уволили кое-кого ... догадайтесь с трёх раз кого? ). А АТС пахает. Аккумуляторы (автомобильные, кислотные.. но в герметичном исполнении!) уже давно издохли по старости, им всё-же лет 8 уже, но от нас и не требуют особо... Не банк. И не Министерство Обороны всё-таки

Ваш ответ:

Коды форума
Смайлики


Ник:    Пароль       
Отключить смайлики
Страницы: 1 2

Все время MSK

Склеить | Разбить | Закрыть | Переместить | Удалить

Новая тема | Написать ответ
Последние сообщения         
Перейти к:

Свяжитесь с нами | skunksworks.net

Copyright © skunksworks.net, 2000-2018

Разработка и техническая поддержка: skunksworks.net


Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика