AlexIII
Junior Member

Сообщений: 1
Регистрация: Октябрь 2008

написано 07 Октября 2008 15:31ИнфоПравкаОтветитьIP

В программе 400 линия подключена, в программе 404 ей назначена группа 3, в программе 405, 406, 407 выход на СО6 разрешен.
Набираю 83 и получаю сигнал "Занято"
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?

FOX1220
Member

Сообщений: 894
Откуда: Челябинск
Регистрация: Июнь 2006

написано 07 Октября 2008 20:46ИнфоПравкаОтветитьIP

AlexIII
Группа 3 назначена наверно не только этой линии, но и какой-то другой, вот на другую и попадаешь. Скорее всего это линии 7 или 8. Эта АТС начинает по умолчанию занимать линии начиная со старшей.
Или ты набираешь 83 с системного аппарата на котором не назначена кнопка на СО-6, или с внутреннего номера которому запрещён всё таки выход по СО-6.
Сигнал ЗАНЯТО или сигнал более частый?
Если набираешь с системного телефона, что на дисплее пишет?

AlexIII
Junior Member

Сообщений: 2
Регистрация: Октябрь 2008

написано 08 Октября 2008 09:22ИнфоПравкаОтветитьIP

Третья группа назначена только СО6, у меня нет системников и набираю 83 с обычного которому разрешен выход на СО6.
Сигнал более частый чем ЗАНЯТО.
Но... Забавно другое - сегодня утром все работает. Может быть АТС по таймеру инициализировалась и глюк прошел.
Давненько у меня того небыло. Последний раз такое было когда нужно было около часа ждать пока две 1232 между собой договоряться.

jaw
Member

Сообщений: 115
Откуда: Ижевск, Россия
Регистрация: Сентябрь 2005

написано 08 Октября 2008 09:40ИнфоПравкаОтветитьIP

Может быть АТС по таймеру инициализировалась и глюк прошел.
Так и есть, в следующий раз снаружи на неё позвоните или станцию выкл/вкл... при тех же симптомах

AlexIII
Junior Member

Сообщений: 3
Регистрация: Октябрь 2008

написано 08 Октября 2008 09:46ИнфоПравкаОтветитьIP

Питание выключал, а про фишку - позвонить забыл... ((

Ваш ответ:

Коды форума
Смайлики


Ник:    Пароль       
Отключить смайлики

Все время MSK

Склеить | Разбить | Закрыть | Переместить | Удалить

Новая тема | Написать ответ
Последние сообщения         
Перейти к:

Свяжитесь с нами | skunksworks.net

Copyright © skunksworks.net, 2000-2018

Разработка и техническая поддержка: skunksworks.net


Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика