Ещё вопрос - к звонку подходит какое напряжение?
220 v

к звонку подходит какое напряжение
Зависит от звонка. Как правило, 220.

Ни фига. Вольт 10-20, никак не больше. Хрестоматийный звонок представляет собой трансформатор, у которого вторичная (низковольтная) обмотка имеет выводы на кнопку (замыкание), а увеличение тока (такого трансфоматора) приводит к увеличению силы переменного магнитного поля первичной обмотки - вследствии чего звонок звенит. 220 вольт подается на первичную обмотку постоянно.

Добавление от 06 Апреля 2004 22:17:

Alex P.
при этом другой рукой держаться за водопроводную трубу, удара током не будет.
Будет, но не смертельный.

Beelzebub
Moderator

Сообщений: 4351
Откуда: Преисподняя
Регистрация: Январь 2002

написано 06 Апреля 2004 22:36ИнфоПравкаОтветитьIP

Пъ
Ни фига. Вольт 10-20, никак не больше. Хрестоматийный звонок представляет собой
Специально сейчас разобрал (не до конца, ессно) свой хрестоматийный звонок на двери. Питание идет от сети 220, кнопарь, выключатель, катушка (с двумя выводами!), прерыватель с звонилкой и чашка. Все. Никаких тебе первичных и вторичных, никакого тока идущего через них постоянно.

Alex P.
Member

Сообщений: 4410
Откуда: SPb
Регистрация: Июнь 2001

написано 06 Апреля 2004 22:37ИнфоПравкаОтветитьIP

Пъ
Будет, но не смертельный.
Не будет. Межвитковая емкость трансформатора невелика. А если намазать руки соляным раствором, то можно ощутить действие тока и от батареи 1.5 Вольт, но это не удар током

Пъ
Ни фига. Вольт 10-20,
Ну и что вы оспариваете? К звонку (в смысле к коробке, а не к внутренней комплектухе, до которой Вова добираться не будет)тем не менее подходит 220 В. Кроме того, существуют звонки с просто катушкой 220 В, где стоит прерыватель и кулачек для боя на колокол звонка

Весельчак У
Moderator

Сообщений: 5086
Откуда: Санктъ-Питербурхъ
Регистрация: Декабрь 2000

написано 07 Апреля 2004 02:24ИнфоПравкаОтветитьIP

Пъ
Ни фига.
На сам звонок всё равно приходит 220. А про кнопку и не спрашивалось .
Да и такой классический звонок даже у меня уже лет 20 (или больше) отсутствует.

Пъ
убить Деда Мороза

Сообщений: 3299
Откуда: Мск
Регистрация: Февраль 2003

написано 07 Апреля 2004 09:33ИнфоПравкаОтветитьIP

Alex P.
Не будет. Межвитковая емкость трансформатора невелика.
Согласен.
Ну и что вы оспариваете?
Кнопка звонка не обеспечивает безопасности, дети могут оторвать или мокрыми рукавицами и еще масса причин не подводить к кнопке 220. Положенно до 36 вроде.
Весельчак У
На сам звонок всё равно приходит 220.
Разумеется. Другого и нет в квартире ничего.

VoLK

Сообщений: 9400
Откуда: Россия
Регистрация: Ноябрь 2000

написано 07 Апреля 2004 09:59ИнфоПравкаОтветитьIP

Пъ
А откуда беруться 36 Вольт, если к звонку приходят два провода???

Пъ
убить Деда Мороза

Сообщений: 3300
Откуда: Мск
Регистрация: Февраль 2003

написано 07 Апреля 2004 12:00ИнфоПравкаОтветитьIP

VoLK
"Правильный" звонок имеет четыре провода: два подсоединяются к 220, два идут на кнопку.
Вообще лучше купить звонок на батарейках.

VoLK

Сообщений: 9417
Откуда: Россия
Регистрация: Ноябрь 2000

написано 09 Апреля 2004 10:19ИнфоПравкаОтветитьIP

Пъ
Слушай, а многожильные провода прессовать наконечниками - большой гимор?

Пъ
убить Деда Мороза

Сообщений: 3319
Откуда: Мск
Регистрация: Февраль 2003

написано 09 Апреля 2004 10:21ИнфоПравкаОтветитьIP

VoLK
Одно удовольствие.

VoLK

Сообщений: 9418
Откуда: Россия
Регистрация: Ноябрь 2000

написано 09 Апреля 2004 11:12ИнфоПравкаОтветитьIP

Пъ
Т.е покупаешь многожильный провод (кстати какой марки, ты говорил, не найду никак), покупаешь наконечники и механизм для опрессовки? Механизм какой?

И ещё - ваго зажимы можно изолентой обматать (с запасом ) и в штробу?

Пъ
убить Деда Мороза

Сообщений: 3320
Откуда: Мск
Регистрация: Февраль 2003

написано 09 Апреля 2004 11:24ИнфоПравкаОтветитьIP

VoLK
Провод - ПВС, опресовывать можно простыми плоскогубцами, но правильнее такие или такие
И ещё - ваго зажимы можно изолентой обматать (с запасом ) и в штробу?
Нет. Соединения паять нужно, термоусадкой изолировать. Ваго можно использовать в распаячных коробках.


Тут еще посмотри

Весельчак У
Moderator

Сообщений: 5105
Откуда: Санктъ-Питербурхъ
Регистрация: Декабрь 2000

написано 10 Апреля 2004 03:35ИнфоПравкаОтветитьIP

Повторяю в последний раз: провод ставить нельзя, нужен кабель.

VoLK

Сообщений: 9425
Откуда: Россия
Регистрация: Ноябрь 2000

написано 10 Апреля 2004 08:23ИнфоПравкаОтветитьIP

Пъ
Ваго можно использовать в распаячных коробках.
Почему??? Мне логика непонятна.
У меня приходит аллюминий, а уходит два медных провода. Купил два ВАГО-зажима на 5 проводов. Вставлю в каждый три провода, обмотаю изоляцией (с запасом) и что может плохого случится? Изоляция со временем треснет?

Весельчак У
провод ставить нельзя, нужен кабель.
Назови марку, а то кабель и провод это понятия (для меня) растяжимые.

Пъ
убить Деда Мороза

Сообщений: 3323
Откуда: Мск
Регистрация: Февраль 2003

написано 10 Апреля 2004 10:22ИнфоПравкаОтветитьIP

Весельчак У
А что такое "провод" и что такое "кабель"?
VoLK
Ну наверное можно и так. Но я бы так делать не стал, у ваго прижим несильный, в месте соединения греться будет, защитная смазка со временем высохнет, провод будет окисляться и все такое. В случае протечки теоретически соединение может оказаться в очень влажной соленой среде.
Я не пойму - почему нельзя использовать пайку, а в месте соединения алюминиий-медь специальные соединительные пресс-втулки? Термоусадка дает герметичное соединение и гарантирует изоляцию, все это компактно ложится в штробу.

VoLK

Сообщений: 9427
Откуда: Россия
Регистрация: Ноябрь 2000

написано 10 Апреля 2004 11:08ИнфоПравкаОтветитьIP

Пъ
а в месте соединения алюминиий-медь специальные соединительные пресс-втулки
Я про такие не слушал.
Ладно, скорее всего сделаю коробку, чтобы не очковать потом.

Пъ
убить Деда Мороза

Сообщений: 3328
Откуда: Мск
Регистрация: Февраль 2003

написано 10 Апреля 2004 17:47ИнфоПравкаОтветитьIP

VoLK
Я про такие не слышал.
Это просто трубка, немного пережатая в середине, что бы оба конца провода дошли до середины. Внутренний диаметр соответствует сечению провода, внешний такой, что бы сечение трубки было чуть больше сечения провода. В "Электромонтаже" посмотри.

VoLK

Сообщений: 9429
Откуда: Россия
Регистрация: Ноябрь 2000

написано 10 Апреля 2004 23:26ИнфоПравкаОтветитьIP

Пъ
Ну и ВАГО зажим из той же серии. какая разница, что изолировать изолентой?

Пъ
убить Деда Мороза

Сообщений: 3330
Откуда: Мск
Регистрация: Февраль 2003

написано 11 Апреля 2004 00:17ИнфоПравкаОтветитьIP

VoLK
Нет, ВАГО - это оперативный разьем, а опрессованное соединение - это навсегда.
По поводу "изоленты" уже высказывался - есть термоусадка, обеспечивает герметичность контакта даже в скважинных насосах (5-10 Атм постоянное давление воды снаружи), нафига изобретать какие-то стремные объемные соединения, которые запаришься прятать в штробе и потом до них не достанешь??
В чем выгода? В деньгах - нет, в трудозатратах - нет, в надежности - тоже нет.
Объясни, почему ты хочешь ВАГО использовать для замурованного соединения, может я чего не понимаю ....

VoLK

Сообщений: 9435
Откуда: Россия
Регистрация: Ноябрь 2000

написано 11 Апреля 2004 00:30ИнфоПравкаОтветитьIP

Пъ
Объясни, почему ты хочешь ВАГО использовать для замурованного соединения, может я чего не понимаю ....
Потому что приходит один провод (аллюминий), а выходят два (медь). Как сделать не с ваго?
ВАГО это тоже навсегда. Сунул и хер вынешь.

Весельчак У
Moderator

Сообщений: 5112
Откуда: Санктъ-Питербурхъ
Регистрация: Декабрь 2000

написано 11 Апреля 2004 02:29ИнфоПравкаОтветитьIP

VoLK
Пъ
Кабели и провода называются по тому, как их позиционируют производители. Про типы однопроволочных кабелей уже писали. Мнгопроволочными не интересовался, но как-то сам такой подключал знакомому для стиральной машины - положили открыто, тип не помню, какой-то импортный.

VoLK

Сообщений: 9437
Откуда: Россия
Регистрация: Ноябрь 2000

написано 11 Апреля 2004 07:53ИнфоПравкаОтветитьIP

Весельчак У
тип не помню, какой-то импортный.
NYM, наверное.
Ну тогда мы тоже о кабелях говорим.
Не о суках, стопудово.

Пъ
убить Деда Мороза

Сообщений: 3331
Откуда: Мск
Регистрация: Февраль 2003

написано 11 Апреля 2004 10:29ИнфоПравкаОтветитьIP

VoLK
NYM, наверное.
NYM как раз однопроволочный.
Весельчак У
Кабели и провода называются по тому, как их позиционируют производители.
Воспользовался поиском - и у меня сложилось совершенно другое впечатление. Например, ПВС называют и кабелем и проводом.
провод ставить нельзя, нужен кабель. Но почему? Везде написано, что и провод и кабель используются в силовых и осветительных сетях.

Весельчак У
Moderator

Сообщений: 5117
Откуда: Санктъ-Питербурхъ
Регистрация: Декабрь 2000

написано 12 Апреля 2004 02:52ИнфоПравкаОтветитьIP

Пъ
Но почему?
Это надо составителя правил спрашивать. Наверное, в открытом виде внутри помещений можно и провод использовать, а в стену - кабель.

Пъ
убить Деда Мороза

Сообщений: 3354
Откуда: Мск
Регистрация: Февраль 2003

написано 12 Апреля 2004 18:16ИнфоПравкаОтветитьIP

Весельчак У
Это надо составителя правил спрашивать.
Где в ПУЭ написано, что надо использовать кабель, а провод использовать нельзя?
Я не нашел...

Orwell
Junior Member

Сообщений: 1
Откуда: С-Пб
Регистрация: Апрель 2004

написано 12 Апреля 2004 21:25ИнфоПравкаОтветитьIP

Пъ
Мнэээ-э-э.. И правда, нет такой партии... Для жилых помещений. Ограничения касаются способов прокладки П и К, например - ПУЭ 7.1.39. А кстати, я никогда и нигде не видел формального определения что есть провод а что есть кабель. Неуютно как-то без официального толкования. Посему предлагаю такой вариант : "Провод" - одиночный изолированный или неизолированный проводник ( не путать с шино- или токопроводом ), "Кабель" - два и более одиночных проводника, объединенных общей оболочкой.

Пъ
убить Деда Мороза

Сообщений: 3357
Откуда: Мск
Регистрация: Февраль 2003

написано 12 Апреля 2004 21:55ИнфоПравкаОтветитьIP

Orwell
Допустим.
И почему ПВ-3 нельзя использовать для проводки, как утверждает Весельчак? И для чего он тогда предназначен?

Beelzebub
Moderator

Сообщений: 4350
Откуда: Преисподняя
Регистрация: Январь 2002

написано 13 Апреля 2004 13:40ИнфоПравкаОтветитьIP

Пъ
А что такое "провод" и что такое "кабель"?
Как обьяснил мне главный энергетик нашей конторы кабель отличается от провода наличием дополнительной изоляции/защитной оболочки. могу при необходимости зайти к нему на рюмку чая для дополнительной информации

Ваш ответ:

Коды форума
Смайлики


Ник:    Пароль       
Отключить смайлики
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7

Все время MSK

Склеить | Разбить | Закрыть | Переместить | Удалить

Новая тема | Написать ответ
Последние сообщения         
Перейти к:

Свяжитесь с нами | skunksworks.net

Copyright © skunksworks.net, 2000-2018

Разработка и техническая поддержка: skunksworks.net


Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика