luka
Member

Сообщений: 484
Регистрация: Апрель 2008

написано 11 Января 2011 17:14ИнфоПравкаОтветитьIP

Тут, есть такой вопросик.
В УЗО и дифавтомате есть "флажок" в корпусе.
Меня интересует - когда в дифавтомате срабатывает автоматический выключатель от короткого замыкания или перегрузки, то по положения флажка как-то видно, что это сработал автоматический выключатель, а не УЗО ?

Дифавтомат - УЗО и автоматический выключатель в одном корпусе.

Еще, на такую программу наткнулся - расчет заземляющего устройства контура заземления.
ссылка

[Это сообщение изменил luka (изменение 11 Января 2011 19:50).]

Добавление от 11 Января 2011 19:54:

Тут еще такой вопрос возник - УЗО сработает при коротком замыкании?
На корпусе УЗО ведь пишут, к примеру, - (номинальный условный ток короткого замыкания ) - 3кА.

Пъ
убить Деда Мороза

Сообщений: 15028
Откуда: Мск
Регистрация: Февраль 2003

написано 11 Января 2011 20:47ИнфоПравкаОтветитьIP

Тут еще такой вопрос возник - УЗО сработает при коротком замыкании?
Нет.
На корпусе УЗО ведь пишут, к примеру, - (номинальный условный ток короткого замыкания ) - 3кА.
Это ток при котором не сварятся контакты за время нормального срабатывания автомата..

Добавление от 11 Января 2011 20:47:

по положения флажка как-то видно, что это сработал автоматический выключатель, а не УЗО ?
Нет.

luka
Member

Сообщений: 485
Регистрация: Апрель 2008

написано 11 Января 2011 21:14ИнфоПравкаОтветитьIP

Спасибо.
А, тогда, - накой он нужен тот флажок?

Valera
Member

Сообщений: 1891
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 11 Января 2011 21:35ИнфоПравкаОтветитьIP

luka
то по положения флажка как-то видно, что это сработал автоматический выключатель, а не УЗО ?
Не во всех это есть. АД серия показывает

Еще, на такую программу наткнулся
Вроде нормально (по памяти посчитал и примерно совпало)
нет смысла длину штырей брать больше чем уровень грунтовой воды.
расстояние между штырями не менее длины этих штырей. Если не хватит длины контура при такой такой поправке, удваивать сечение горизонтальных заземлителей.
заглубление этих горизонтальных делать не менее глубины промерзания грунта.

Тут еще такой вопрос возник - УЗО сработает при коротком замыкании?
Не сработает, а тот ток это то, что выдержат контакты не сгорая в импульсе. Например, если нагрузка индуктивная, при коммутации там искра неслабая

luka
Member

Сообщений: 486
Регистрация: Апрель 2008

написано 11 Января 2011 21:38ИнфоПравкаОтветитьIP

Что за АД серия?

Добавление от 11 Января 2011 21:41:

Мне в той проге только не понятно - какие цифры брать в графе климатический коэффициент?

Valera
Member

Сообщений: 1892
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 11 Января 2011 22:15ИнфоПравкаОтветитьIP

luka
Что за АД серия?
Автомат Диференциальный, ВА - Выключатель Автоматический:-)
Мне в той проге только не понятно - какие цифры брать в графе климатический коэффициент?
Нужно справочник где районирование территории как раз по глубине промерзания и типу почв, вроде бы, не помню, и точно - среднегодовым осадкам.
Если сухо у тебя, увеличивай в 1,5-2 раза расчётное значение длины штырей и сечения горизонталей

luka
Member

Сообщений: 1660
Регистрация: Апрель 2008

написано 24 Ноября 2012 08:44ИнфоПравкаОтветитьIP

Пьянтос, есть вопрос по электрике.
Хочу купить аппарат воздушно плазменной резки - на 380 вольт.
Максимальная потребляемая мощность установки : 7.1kVa
Что-то у меня в последнее время наметилась нехватка мощностей. Поэтому, стал всё считать - чего раньше не делал.
7,1 kVa - это около 5,7 квт ?
Вопрос вот в чём - эти 5,7 квт - распределяются на три фазы ? То есть, будет на каждую фазу около 2 квт ?

Пъ
убить Деда Мороза

Сообщений: 16974
Откуда: Мск
Регистрация: Февраль 2003

написано 24 Ноября 2012 11:48ИнфоПравкаОтветитьIP

luka
То есть, будет на каждую фазу около 2 квт ?
Вроде да.

Фонист
Member

Сообщений: 6370
Откуда: Новосибирск
Регистрация: Сентябрь 2001

написано 26 Ноября 2012 04:18ИнфоПравкаОтветитьIP

luka
То есть, будет на каждую фазу около 2 квт ?
И каков смысл вот в этой твоей арифметике?

Ваш ответ:

Коды форума
Смайлики


Ник:    Пароль       
Отключить смайлики
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Все время MSK

Склеить | Разбить | Закрыть | Переместить | Удалить

Новая тема | Написать ответ
Последние сообщения         
Перейти к:

Свяжитесь с нами | skunksworks.net

Copyright © skunksworks.net, 2000-2018

Разработка и техническая поддержка: skunksworks.net


Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика