Регистрация | Последние сообщения | Персональный список | Поиск | Настройка конференции | Личные данные | Правила конференции | Список участников | Top 64 | Статистика раздела | faq | Что нового v.2.3 | Чат
Skunk Forum - Техника, Наука, Общество » Строительный форум »
Яма в гараже внутри дома - как сделать чтобы не поплыл фундамент?

Версия для печати (настроить)

Новая тема | Написать ответ

Подписаться

Автор Тема:   Яма в гараже внутри дома - как сделать чтобы не поплыл фундамент?
Dikoy
Member

Сообщений: 2241
Откуда: Богота, Колумбия
Регистрация: Май 2003

написано 07 Июля 2018 20:20ИнфоПравкаОтветитьIP

Загородный дом интегрирован с гаражом аки у американцев.
Яма изначально не предусматривалась и пол просто был залит стяжкой по грунту с песком. Сейчас возникло желание таки выкопать яму, ибо ездить на сервис по каждой гайке надоело.

Есть 2 пути реализации сего строения:
1. Пол залить бетоном или выложить бетонной плиткой, стены выложить кирпичом. Классика. Но есть опасение что стены выдавит и поплывёт фундамент, ведь яма фактически под домом.
2. Полностью сварить арматурный каркас ямы и залить пол и стены бетоном в монолит.

Второй вариант мне более симпатичен и с точки зрения прочности, и с точки зрения однотипности материалов. Что скажете?

Если второй вариант, то какую толщину стенок задавать? И какой тип бетона лучше? Мешать будем на месте, ибо миксер везёт от 5 кубов и я не уверен что с одного миксера получится залить всю яму сразу.

По габаритам, "жилую" площадь ямы выбрал 0,8*2,6*1,8 м.

Пъ
убить Деда Мороза

Сообщений: 20040
Откуда: Мск
Регистрация: Февраль 2003

написано 07 Июля 2018 21:26ИнфоПравкаОтветитьIP

Ты бы схемку набросал чтоли.

Dikoy
Member

Сообщений: 2242
Откуда: Богота, Колумбия
Регистрация: Май 2003

написано 07 Июля 2018 22:55ИнфоПравкаОтветитьIP

Ямы в гараже?..

Пъ
убить Деда Мороза

Сообщений: 20041
Откуда: Мск
Регистрация: Февраль 2003

написано 07 Июля 2018 23:20ИнфоПравкаОтветитьIP

Ситуационный план.
Что такое яма фактически под домом. и
есть опасение что стены выдавит и поплывёт фундамент,
Если промерзать не будет - то никто никуда не поплывет.
Если будет промерзание и есть высокое насыщение влагой - то стены будет сдавливать,медленно.
Причем независимо от материала стен - бетон так же будет сдавливать, как и кирпич.

Dikoy
Member

Сообщений: 2243
Откуда: Богота, Колумбия
Регистрация: Май 2003

написано 09 Июля 2018 19:14ИнфоПравкаОтветитьIP

Дом в в форме буквы Г. Вот верхняя перекладина, правая часть, это гараж. Над ним второй этаж.
Гараж не отапливается, но от дома идёт тепло с трёх сторон и там, обычно, довольно тепло.
Дом стоит на возвышенности и воды там, обычно, не бывает. Но подвал, обложенный блоками бетонными, уже сдавливало и пришлось его укреплять стенками и распорками.
Бетон мне видится более прочным, чем кирпич, в плане сдавливания...

Пъ
убить Деда Мороза

Сообщений: 20042
Откуда: Мск
Регистрация: Февраль 2003

написано 10 Июля 2018 10:21ИнфоПравкаОтветитьIP

Dikoy
Бетон мне видится более прочным, чем кирпич, в плане сдавливания...
Либо прочность достаточная, либо нет. У тебя стены по сути выполняют роль подпорной стенки, кроме веса (давления) грунта никаких нагрузок. Грунт скорее всего сам себя вполне держит (ты же копаешь яму с вертикальными стенками, а не котлован), хватит стенки в пол-кирпича. Но, если у тебя промерзание и влажность - то ни кирпича, ни бетона будет уже недостаточно. Силы морозного пучения грунта намного превосходят прочность конструкций такого рода.
Но подвал, обложенный блоками бетонными, уже сдавливало и пришлось его укреплять стенками и распорками.
Попробуй продумать комплекс мер, прежде всего эффективное ливневое водоотведение, осушение грунта, надежные отмостки, отопление в гараже. Тебе не надо там +20 держать всю зиму, просто выше нуля. Утепли стены гаража, ворота, по периметру полезно улеплить цоколь и верхнюю часть фундаментов.

Valera
Moderator

Сообщений: 4911
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 10 Июля 2018 10:38ИнфоПравкаОтветитьIP

Промерзание пойдёт от стенки в пластичный тёплый грунт, никакого пучения не появится.
Можно зазор от стенки до грунта песком-щебнем забрать, см 20, а то и пенопласт в 1 слой.

Пъ
убить Деда Мороза

Сообщений: 20043
Откуда: Мск
Регистрация: Февраль 2003

написано 10 Июля 2018 12:57ИнфоПравкаОтветитьIP

Valera
Промерзание пойдёт от стенки в пластичный тёплый грунт, никакого пучения не появится.
При промерзании увеличение объема - куда оно по твоему выйдет ? сожмет пластичный грунт что-ли?
Можно зазор от стенки до грунта песком-щебнем забрать, см 20
Пусть яма 4 метра в длину , метр в ширину и полтора в высоту. (1+4)х2х1.5х0.2=3кбм щебня. Недешево.
А смысл?

а то и пенопласт в 1 слой.
Пенопласт в качестве чего? Механического демпфера или теплоизоляции?
Если второе - то какое направление теплового потока ты хочешь сдерживать - от ямы в сторону стен?

Valera
Moderator

Сообщений: 4912
Откуда: novosibirsk
Регистрация: Май 2004

написано 10 Июля 2018 14:30ИнфоПравкаОтветитьIP

Пъ
Демпфер конечно.

Пъ
убить Деда Мороза

Сообщений: 20044
Откуда: Мск
Регистрация: Февраль 2003

написано 10 Июля 2018 14:59ИнфоПравкаОтветитьIP

Он будет демпфировать на первых миллиметрах, а деформации пучения - сантиметры и даже десятки сантимов.

Ваш ответ:

Коды форума
Смайлики


Ник:    Пароль       